Šta je novo?

Nedavni sadržaj od gnebojsa

  1. G

    Grejanje na pelet

    probacu ali kod rucnog gasenja ona vec i vrti desetak min i ako je podesena na dva
  2. G

    Grejanje na pelet

    2' ako mislis na odgadjanje gasenja.
  3. G

    Grejanje na pelet

    U modu Stend baj ima tri opcije t-E, H2O i t-b Rad pumpe kada termostat okine odmah gasi ma kolika je trenutna temperatura. Kada rucno na kotlu ugasim pumpa vrti mozda jos desetak minuta
  4. G

    Grejanje na pelet

    Prag pumpe je 50 C a Test izlaza nisam ulazio jer je parametar kontrole ispravnosti ili se varam?
  5. G

    Grejanje na pelet

    https://forum.benchmark.rs/attachments/kompletan-meni-kotao-bergen-triuph-60-kw-zip.557836/?hash=1caaa70460d50b64000ee832b02d344c
  6. G

    Grejanje na pelet

    na elektronici ne. jedino da je direktno vezem na naoajanje iz mreže a to bih izbegao. buni me što kod ručnog gašenje sve radi ok, pumpa hladi kotaio još desetak minuta do kod termostatskog odmah prekida rad pumpe iako je na displeju aktivna oznaka da pumpa radi
  7. G

    Grejanje na pelet

    Imam problem sa kotlom Bergen Triumph. Kotao je snage 60 kw sa eletronikom Miconova. Kada gasim kotao ručno na tasteru On/OFF kotao prelazi u režim gašenja i zadržava rad pumpe još desetak minuta dok se ne ohladi na bezbednu temperatru. Kada rad kotla prekida termostat, sobni, kotao ulazi u...