Šta je novo?

Grejanje na gas

Stigao baxi luna 3, morace majstor da busi zid i da stavlja horizontalni dimovod(na starom ide kroz tavan), komplet oprema sve 110000 dinara, montaza u ponedeljak i porucio sam magnetni filter na povratni vod sto ide da skuplja metal iz sistema, porucen i filter za kamenac za sanitarnu vodu.

Za ispiranje sistema sa nekom masinom i hemijom traze 300+ eura i mislim da cu preskociti jer ne gubim garanciju za kotao a u nekom periodu posle mogu odraditi ako budem zeleo( montazer kaze da ce taj magnetni filter odraditi odlican posao)

Javljam utiske od ponedeljka.
 
Uh 24 je meni pretoplo za dan a pogotovo za noć. Meni je podešeno dnevna 22 a noćna 19. Međutim, CT 200 vozi na osnovu spolljne temperature dok unutrašnju samo uzima kao referencu. Tako da gura danju i na 23 - 23,5 a noću drži cele noći polaz na 28 (tako sam ga podesio, minimalni polaz 28C, maksimaoni 50C), i sa tih 28 u radijatorima, unutrašnja temp ne pada ispod 20,5 - 21C. Ujutru oko 8 mu treba oko sat, sat ipo da nadoknadi tih stepen, stepen ipo do željenih 22C. Dok juri da dostigne traženu temperaturu, diže u startu polaz na 48 -49C, i kako se približava zadatoj unutrašnjoj on ga polako smanjuje do 28.

Evo kako trenutno radi:
Sobna temperatura 23°C
Željena temperatura 22°C
Spoljna temperatura 9°C
Temperatura polaznog voda 30°C
 

Prilozi

  • Screenshot_2026-11-08-19-42-15-734_com.bosch.tt.bosch.controlng.webp
    Screenshot_2026-11-08-19-42-15-734_com.bosch.tt.bosch.controlng.webp
    27.2 KB · Pregleda: 52
  • Screenshot_2026-11-08-19-42-50-121_com.bosch.tt.bosch.controlng.webp
    Screenshot_2026-11-08-19-42-50-121_com.bosch.tt.bosch.controlng.webp
    42 KB · Pregleda: 49
Ako ti sobna stalno prebacuje željenu temp, pretpostavljam da je potrebno da promeniš krivu po kojoj modulira.
 
Za sad mi je ok ovako, pa neću ništa da diram. Posebno noću, radijatori su jedva mlaki pa nemam ujutru osećaj da su mi rasušeni nos i grlo, a s druge strane kuća se ne ohladi previše pa nema zaletanja kotla ujutru da bi se dostigla razlika.
 
u stanu imam podno grejanje na gas, termostat je bergen koji ima neki tockic koji se polako kvari. Ja ga okrecem da smanjim tempetaruru, on povecava.
nije programabilan, a bilo bi dobro da jeste.
da li preporucujete i sta, kada vec menjam da ubacim neki koji bi se povezao na wifi i za koji bi mogao da namestim neku rutinu... tipa nocu ne volim da se greje, danju odredjenu temperaturu, isto tako da sa daljine mogu da pustim ukoliko je potrebno.
 
Baci pogled na WISE termostate.... sad ce me neki anatemisati, kao skupi kinezi ili sta vec, ali ja sam uzeo jedan od WIFI doticnih i apsolutno sam prezadovoljan. Rucno, automatski programiranje kako god oces....bez greske. Cenim da ima i znatno povoljnijih resenja, ali opet to je na tebi da trazis.......
 
Potrebna pomoć, dodao sam hidrauličnu skretnicu i dodatnu pumpu u sistem pošto su poslednji radijatori u sistemu ostajali mlaki. Sad imam novi problem gde se temperatura u kotlu prebrzo diže i kotla valiant pali peščani sat. Sistem je ozračen, filter očišćen ali i dalje isti problem. Moja sumnja je hidraulična skretnica al majstor tvrdi da je u redu. Ja bih rekao da je naopako postavljena, treba mi neko ko se razume da to potvrdi, nisam ekspert al šta sam uspeo da pročitam ne treba tako da stoji. Svaka pomoć dobrodošla
 

Prilozi

  • IMG_20261111_113412.webp
    IMG_20261111_113412.webp
    45 KB · Pregleda: 43
Potrebna pomoć, dodao sam hidrauličnu skretnicu i dodatnu pumpu u sistem pošto su poslednji radijatori u sistemu ostajali mlaki. Sad imam novi problem gde se temperatura u kotlu prebrzo diže i kotla valiant pali peščani sat. Sistem je ozračen, filter očišćen ali i dalje isti problem. Moja sumnja je hidraulična skretnica al majstor tvrdi da je u redu. Ja bih rekao da je naopako postavljena, treba mi neko ko se razume da to potvrdi, nisam ekspert al šta sam uspeo da pročitam ne treba tako da stoji. Svaka pomoć dobrodošla
Koja je uloga hidraulicne skretnice u ovom sistemu?
Izbaciti istu i uraditi balansiranje radijatora.

Takodje, moze se podesavati brzina pumpe na Vaillantu (tj pritisak iste, min i max).
Min je 100 mbar, a max je 400 mbar.
Koji kotao je montiran?
 
Potrebna pomoć, dodao sam hidrauličnu skretnicu i dodatnu pumpu u sistem pošto su poslednji radijatori u sistemu ostajali mlaki. Sad imam novi problem gde se temperatura u kotlu prebrzo diže i kotla valiant pali peščani sat. Sistem je ozračen, filter očišćen ali i dalje isti problem. Moja sumnja je hidraulična skretnica al majstor tvrdi da je u redu. Ja bih rekao da je naopako postavljena, treba mi neko ko se razume da to potvrdi, nisam ekspert al šta sam uspeo da pročitam ne treba tako da stoji. Svaka pomoć dobrodošla
Hidraulična skretnica po meni nije dobro montirana, treba da bude vertikalno, a ne horizontalno.
Kolika je kvadratura koja se greje i koliko je kw kotao, vrlo je verovatno da je samo potrebno da se radijatori balansiraju i da je hidraulična skretnica višak?
 
Potrebna mi je pomoć, radi se o Bosch Condens 1200w gasnom kondenzacionom kotlu, pošto sam ovih par dana menjao temperaturu polazne vode (da bi uskladio sa mojim potrebama), vidim da postoji neki regulator sa krivom grejanja, gde se ta temperatura polaza menja u zavisnosti od spoljne temperature. E sad mene zanima sledeće, ja kod sebe imam običan on/off termostat, a koliko sam video u Bosch-ovom uputsvu postoji opcija za ugradnju spoljnog senzora temperature i regulstora sa krivom grejanja (neka me neko ispravi ako grešim, pošto nisam siguran), takođe sam video da sam kotao ima u sebi već opciju za krivu grejanja gde je moguće podesiti minimalnu i maksimalnu temperaturu polazne vode. Pitanje je da li ja mogu samo da kupim senzor spoljne temperature koji će zajedno da radi sa krivom grejanja a da moj postojeći on/off termostat ostane i dalje u funkciji i da daje komandu za paljenje i gašenje? Da li je neko imao slična iskustva i kako je najbolje da se rešim stalnog podešavanja temperature polaza?
 
Konacno majstor doneo kotao. Bosh gaz 6000w. Uz njega mi predlozio Ergo 901 wifi . Necu imati sanitarnu vodu,ne treba mi.
Sutra valjda zavrsava. U martu sam razveo radijatore. Prikljucak dobio u avgustu,zuti ormaric i brojilo pre par nedelja. Treba li neka komisija da izadje da pogleda kako je povezao kotao pre pustanja u rad?
 

Prilozi

  • IMG_20261111_170420.webp
    IMG_20261111_170420.webp
    79.9 KB · Pregleda: 30
  • IMG_20261111_164146.webp
    IMG_20261111_164146.webp
    76 KB · Pregleda: 25
Konacno majstor doneo kotao. Bosh gaz 6000w. Uz njega mi predlozio Ergo 901 wifi . Necu imati sanitarnu vodu,ne treba mi.
Sutra valjda zavrsava. U martu sam razveo radijatore. Prikljucak dobio u avgustu,zuti ormaric i brojilo pre par nedelja. Treba li neka komisija da izadje da pogleda kako je povezao kotao pre pustanja u rad?
Treba da se odradi uzemljenje kotla i mernog mesta, i da izadje komisija snabdevaca da proveri instalacije i da potpisete ugovor o snabdevanju.
Od tog trenutka si korisnik i krecu da stizu racuni.

Zasto si se odlucio bas za taj kotao, a ne neki drugi kondenzacioni?
 
Prosta racunica. Kuca ima oko 100m2 prizemna.. Stara gradnja,puna cigla. Spolja izolacija 10cm,karatavan i odozgo 10cm kamene vune. Unutra preko maltera,mrezica i briv fasada. Grejem se trenutno na dve Tesla inverter klime 12. Temperatura 24.5,ne gasim ih. Racun za struju u oktobru 8000d. Stolarija odlicna sa tri stakla. Sam kotao 85000,termostat 11000. Hteo sam kondezacioni,sa dobrim termostatom. Kad sam izracunao da usteda u potrosnji treba da mi se isplati za 5 godina,a mozda i vise odustao sam od kondezacionog. Ovako je startno ulaganje manje,kotao majstori poznaju u prste,i lak je za odrzavanje kako kazu. Ovo je za mene nepoznanica jer sam do marta ziveo u stanu i placao grejanje svakog meseca po 12000 dinara. Sve sto budem placao do tog iznosa mi se itekaki isplat jer necu placati 12 meseci.
 
Bosch Condens 1200w 110000 din imao bi i sanitarnu vodu. Isplatilo bi ti se mnogo ranije nego 5 godina kada bi leti trošio toplu vodu i plaćao gas 500din, a ne grejao bojler na struju.
 
Od 5 majstora koje sam potao za taj kotao svi do jednog su mi rekli da nije dobar. Onaj po preporuci je kostao 170000,plus dobar termostat 36000. Kotao je u podrumu,daleko od kupatila. Dok dodje topla voda.... Ja od maja do oktobra nisam izasao iz prve zone sto se tice struje. Racuni su bili oko 4300d. Ostale mesece kad sam se grejao teosio sam od 500-800kw Jutros pusten kotao u rad. Od 9h do sad potrosio 1m3. Jeste toplo vreme. Videcemo kad zahladni. Kompletno grejanje za kucu sa 6 radijatora i susacem za kupatilo,kotlom,termostatom,onim dimovodom,taksama,projektom,i ostalim troskovima bez prikljucka za gas me je iznelo 402000 dinara. Mislim da sam prosao odlicno.
 
Nazad
Vrh Dno