Ako ti je stari strujomer i nalazi se napolju ne daj da ga menjaju nikad, ti stari na minusima uspore sa merenjem, tu informaciju sam od coveka iz EPs-a dobio, kada su krenuli da ih menjaju za digitalne ljudima stizali znatno veci racuni.
Nov, digitalni, nakačen na banderu ima 7-8 godina.
 
No, trebaš gledati da bude što bezbolniji/brži, a za tu potrebu Fujitsu nemoj gledati, jer naprosto DF im jako dugo traje.
Ako imaš odličnu izolaciju, duži DF neće smetati, ali ako je slabija, može doći do pada temperature, pogotovo ako se umalerozi da bude ogromna vlaga i jak minus.
Šta znači dugo traje? Klima nije dovoljna jaka za dati prostor pa ti je defrost čest, tu treba jači uređaj onda.
Fujitsu radi duže ali zato se ne pretvara u santu leda kao većina drugih brendova, pogotovu kineza i to bez grejača.
 
Meni je ova "pametna" utičnica prikazala potrošnju klime mnogo uvećanu. Na njoj je veći saldo nego na strujomeru za celu kuću
Takve ja imam, na jednoj sam davno utvrdio nekim testovima da uvek pokaze ukupnu potrosnju u kwh oko 30% u plusu, dok cifru koju uneses ( cenu kilovata-cost ) pokaze tacno.
Nakon toga citao malo recenzije gde ljudi opisuju bas ovako kako se i meni desava.
Pre par meseci setim se da pitam gpt ( nisam mu sugerisao, samo pitao jel tacno meri ), nabroja mi tamo, ispisa, kako meraci tog tipa, ne samo Prosto, prikazuju od 30 do 35% vise kwh ukupne potrosnje, dok, kazem, u parama prikaze tacno, pa i objasnjenje zasto je tako, kako sabira jedno, kako drugo itd.

Uglavnom cost je tacan, kao i trenutna potrosnja ( modulacija ), a kilovate racunaj izmedju 30 i 35% vise od realnog stanja.
Pisao sam davno o tome, kao i da, ko ima takve merace nek testira-proveri ( ono 1 sat sa nekom grejalicom i slicno ) pa da zna koliko da oduzme od konacnog zbira.
Da, to treba da je fixno tih 30-ak % vise kako mi napisa, jer da i to varira onda bi bila samo za u djubre 🙂
 
Poslednja izmena:
Takve ja imam, na jednoj sam davno utvrdio nekim testovima da uvek pokaze ukupnu potrosnju u kwh oko 30% u plusu, dok cifru koju uneses ( cenu kilovata-cost ) pokaze tacno.
Nakon toga citao malo recenzije gde ljudi opisuju bas ovako kako se i meni desava.
Pre par meseci setim se da pitam gpt ( nisam mu sugerisao, samo pitao jel tacno meri ), nabroja mi tamo, ispisa, kako meraci tog tipa, ne samo Prosto, prikazuju od 30 do 35% vise kwh ukupne potrosnje, dok, kazem, u parama prikaze tacno, pa i objasnjenje zasto je tako, kako sabira jedno, kako drugo itd.

Uglavnom cost je tacan, kao i trenutna potrosnja ( modulacija ), a kilovate racunaj izmedju 30 i 35% vise od realnog stanja.
Pisao sam davno o tome, kao i da, ko ima takve merace nek testira-proveri ( ono 1 sat sa nekom grejalicom i slicno ) pa da zna koliko da oduzme od konacnog zbira.
Da, to treba da je fixno tih 30-ak % vise kako mi napisa, jer da i to varira onda bi bila samo za u djubre 🙂
Pre kupovine sam ovde na Benchu pitao koliko je pouzdana i par ljudi je reklo da je ok. Od jutros je u fioci.
 
Šta znači dugo traje? Klima nije dovoljna jaka za dati prostor pa ti je defrost čest, tu treba jači uređaj onda.
Fujitsu radi duže ali zato se ne pretvara u santu leda kao većina drugih brendova, pogotovu kineza i to bez grejača.
Ne bih se složio jer je maksimalna potrošnja za jedan dan bila je 13,5 kW. Maksimalna mjesečna potrošnja 290 KW, noću i danju držim 25, ponekad na 24 spustim navece.

Obzirom da ona može povući i preko 1,5 kad je frka i kad je stvarno opterećena, rad na trecini snage zaista nije ni približno alarmantno nesto da se može reći da je gasam.
Naprosto, retardiran DF i to ti je, ispod 12 min ne ide, a zna peotegnuti i i na 20.
 
Poslednja izmena:
Takve ja imam, na jednoj sam davno utvrdio nekim testovima da uvek pokaze ukupnu potrosnju u kwh oko 30% u plusu, dok cifru koju uneses ( cenu kilovata-cost ) pokaze tacno.
Nakon toga citao malo recenzije gde ljudi opisuju bas ovako kako se i meni desava.
Pre par meseci setim se da pitam gpt ( nisam mu sugerisao, samo pitao jel tacno meri ), nabroja mi tamo, ispisa, kako meraci tog tipa, ne samo Prosto, prikazuju od 30 do 35% vise kwh ukupne potrosnje, dok, kazem, u parama prikaze tacno, pa i objasnjenje zasto je tako, kako sabira jedno, kako drugo itd.

Uglavnom cost je tacan, kao i trenutna potrosnja ( modulacija ), a kilovate racunaj izmedju 30 i 35% vise od realnog stanja.
Pisao sam davno o tome, kao i da, ko ima takve merace nek testira-proveri ( ono 1 sat sa nekom grejalicom i slicno ) pa da zna koliko da oduzme od konacnog zbira.
Da, to treba da je fixno tih 30-ak % vise kako mi napisa, jer da i to varira onda bi bila samo za u djubre 🙂
Moguće da neke serije nisu dobre. Kod mene kada bi računala 30 % više, to bi značilo da ja grejnu sezonu kompletnu izguram da manje od 1400 kWh, što nije realno
 
Pozdrav svima, molio bih za savjet i pomoc oko nekoliko stvari. Planiram iskljucenje sa toplane i primarno grijanje na klime. Zivim u Banja Luci, stan od 58m2, stan ispod se grije, iznad ne. Stolarija zamjenjena, fasadna cigla, zgrada iz 90ih. Dva vanjska zida. Planiram ugradnju dve 12ke, vjerovatno Mitshu AY, Fujitsu KG seriju mada ih nema nigdje u BiH, ili eventualno Daikin Comforu. Prilozicu amaterski crtez i ono sto bih vas molio je savjet, da li mogu racunati da cu ugrijati stan, i pozicija unutrasnje jedinice. Jedna mislim da je ok u ovu sobu od 20m tacno naspram vrata da duva prema trpezariji. Ali mi je sporna pozicija druge klime koja bi isla u sobu oznacenu DJ, ali ne moze na zid nasuprot vrata jer su tu balkonska vrata i prozor do plafona. Majstori preporucuju na desni zid pa krilca da se usmjere prema vratima. I bez obzira na malu kvadraturu sobe preporucuju ipak 12ku. Izvinjavam se na preopsirnom postu, pozdrav iz Bl.
 

Prilozi

  • 20260110_113040.jpg
    20260110_113040.jpg
    61.1 KB · Pregleda: 45
Da li je resetovana pre upotrebe?
Pre par meseci sam primetio da brljavi, išla je i unazad ali samo par dana. Nisam nešto ni pratio ukupnu potrošnju, samo trenutnu pri pokretanju ili kada održava temperaturu. Kad je klima popravljena, serviser je resetovao. Jutros pokazala veću potrošnju za nekih 150Kw od strujomera za celu kuću a klima popravljena sredinom meseca. Raskačio sam je momentalno
 
Moguće da neke serije nisu dobre. Kod mene kada bi računala 30 % više, to bi značilo da ja grejnu sezonu kompletnu izguram da manje od 1400 kWh, što nije realno
Moguce, jedino da ih testiras. Neku grejalicu npr, kojoj ne varira potrosnja ( mozda nesto zanemarivo ), 1 sat rada i vidis rezultat i za cost i za kwh.
Meni kad je onda nova stigla nakacio je na on-off LG ( Fuji cekao montazu ) i tu primetio da laze, pa kasnije grejalicom detaljnije ispitao i tako je ispalo.

Ovu drugu Prosto sto skoro uzeh nisam ni ispitivao ( razliciti su modeli ), batalio da sabiram kilovate, sluze mi sad onako da u prolazu vidim trenutnu potrosnju.
 
ispod 12 min ne ide, a zna peotegnuti i i na 20.
Isla je meni i po 10 min kad sam je skinuo sa eco ( ne pricamo o kratkim i retkim kontrolnim ), a i onda je znala po nekad da opet po 15 razvuce, al eto, dosta bolje je bilo.
Ajd sve to, al 20 min za KM ? To sam bar siruran da je za 4 godine ni jednom iznad tih 15 minuta nisam zatekao ( tako stoji i u manual-u, 15 min max ), mislim kad god sam bio voljan da ispratim.

Tako bar kod mene. Nek pisu i drugi sa sirotinjskim No-Nordic serijama, meni je ovo skroz zanimljivo.
Kao i za modulaciju sto je bilo, nekome KM ide i ispod 120w ( pa cak i 18-tica ), nekome ( npr meni ) do 150w itd.
 
Poslednja izmena:
Cudi me da ni jedan proizvodjac nema opciju sa nekim grejacem ugradjenim u unutrasnjoj ( 1kw npr ) i da ostave izbor korisniku da dok je u df mozes da biras dal taj grejac da radi i greje i tokom df ( ko je neizolovan ) ili da ne koristis tu opciju.
Da vecina klima ima tako nesto mislim da bi rec Defrost iscezla sa foruma 🙂

Ovo mi sad pade na um, sigurno ima nekih downside razloga zasto je to tako.
 
Kod mene na Hisense 12 expert smart je 5-7 min. Radila je tako i dok su bili nedavni jači minusi. Spoljnja je bukvalno urlala pa sam zbog komšije isključio da mi ne prigovara. DF je bio na 1h ali je spustio na 45 min
 
Poslednja izmena:
Za eco dal sam tebi pisao u porukama ili ovde, zaleti mi se kao blesava nakon vetrenja do max i u blagom plusu, a realno nema potrebe, ovako moze do 1 kw i nekako manje-sporije reaguje, inace ne bih ga ni koristio 🙂
Desi se ponekad i da premota, u smislu, ako je tu oko nule, kad kratko izvetrim ode na max munjevito bez eco, i dok ja pozatvaram, ona krene da spusta, odjednom toplo kako sam zatvorio sve ( zidovi isijavaju toplotu ) ona skonta " preterano je ovo " i desi se da se skroz iskljuci na 3 minuta.
Nakon toga krene polako, ispituje kakvo je stanje, dok se na kraju ne sabere pa ubaci u trecu i gruva ( to ukupno i preko 10 min zna da potraje ) pa ti cekaj, zato drzim na eco 🙂

Kad je u minusu ovo se ne desava, ode i na max brzinu jedno 2 minuta, pa trecu drzi koliko treba ( obicno do 10 min ) i vrati u drugu.
Valjda se dosta vise prostor ishladi ( za tih 3-4 min sve sirom otvoreno ), pa zato.
 
Kod mene na Hisense 12 expert smart je 5-7 min. Radila je tako i dok su bili nedavni jači minusi. Spoljnja je bukvalno urlala pa sam zbog komšije isključio da mi ne prigovara. DF je bio na 1h ali je spustio na 45 min
Jel ona dvoredni izmenjivac ima u spoljnoj ? Ako jeste, bas extra brzo strese df.
 
Za eco dal sam tebi pisao u porukama ili ovde, zaleti mi se kao blesava nakon vetrenja do max i u blagom plusu, a realno nema potrebe, ovako moze do 1 kw i nekako manje-sporije reaguje, inace ne bih ga ni koristio 🙂
Desi se ponekad i da premota, u smislu, ako je tu oko nule, kad kratko izvetrim ode na max munjevito bez eco, i dok ja pozatvaram, ona krene da spusta, odjednom toplo kako sam zatvorio sve ( zidovi isijavaju toplotu ) ona skonta " preterano je ovo " i desi se da se skroz iskljuci na 3 minuta.
Nakon toga krene polako, ispituje kakvo je stanje, dok se na kraju ne sabere pa ubaci u trecu i gruva ( to ukupno i preko 10 min zna da potraje ) pa ti cekaj, zato drzim na eco 🙂

Kad je u minusu ovo se ne desava, ode i na max brzinu jedno 2 minuta, pa trecu drzi koliko treba ( obicno do 10 min ) i vrati u drugu.
Valjda se dosta vise prostor ishladi ( za tih 3-4 min sve sirom otvoreno ), pa zato.
Smanji je na 3-4 stepena kad oces da luftiras i nece da skace,kad zavrsis polako podigni temp,tako ja radim.
 
Preporuka za klimu. Iskljucivo grejanje 18 kvadrata, izolacija i pvc prozori. Do 80-90000 din.
 
Smanji je na 3-4 stepena kad oces da luftiras i nece da skace,kad zavrsis polako podigni temp,tako ja radim.
Spustim je na quiet, tako ne moze preko oko 400w, ali opet se periodicno desava gore opisano ( ogromni prozori, balkonska vrata, vetar ako bude itd, pa brzo registruje )
Da je smanjim i za 1 stepen ona ide u off, pa 3 minuta pauza ( tako svaki kompresor, valjda ), pa dok ispita stanje kad krenee itd, proverio ja sve.
Ma nikakav problem, odgovorio sam gore zasto drzim eco, bas zbog toga, onda se to bas retko desava.
 
Ne bih se složio jer je maksimalna potrošnja za jedan dan bila je 13,5 kW. Maksimalna mjesečna potrošnja 290 KW, noću i danju držim 25, ponekad na 24 spustim navece.

Obzirom da ona može povući i preko 1,5 kad je frka i kad je stvarno opterećena, rad na trecini snage zaista nije ni približno alarmantno nesto da se može reći da je gasam.
Naprosto, retardiran DF i to ti je, ispod 12 min ne ide, a zna peotegnuti i i na 20.
Koji tačno model beše? 12kmta?

Isla je meni i po 10 min kad sam je skinuo sa eco ( ne pricamo o kratkim i retkim kontrolnim ), a i onda je znala po nekad da opet po 15 razvuce, al eto, dosta bolje je bilo.
Ajd sve to, al 20 min za KM ? To sam bar siruran da je za 4 godine ni jednom iznad tih 15 minuta nisam zatekao ( tako stoji i u manual-u, 15 min max ), mislim kad god sam bio voljan da ispratim.

Tako bar kod mene. Nek pisu i drugi sa sirotinjskim No-Nordic serijama, meni je ovo skroz zanimljivo.
Kao i za modulaciju sto je bilo, nekome KM ide i ispod 120w ( pa cak i 18-tica ), nekome ( npr meni ) do 150w itd.
Ni Nordic nema brži defrost, isto 10-15min (regularan defrost). Problem je nedostatak izolacije. Ko je izolovan taj nema problema.
 
Preporuka za klimu. Iskljucivo grejanje 18 kvadrata, izolacija i pvc prozori. Do 80-90000 din.
Ako se okolne prostorije greju, onda 7-ca, recimo 07kgtf

Pozdrav svima, molio bih za savjet i pomoc oko nekoliko stvari. Planiram iskljucenje sa toplane i primarno grijanje na klime. Zivim u Banja Luci, stan od 58m2, stan ispod se grije, iznad ne. Stolarija zamjenjena, fasadna cigla, zgrada iz 90ih. Dva vanjska zida. Planiram ugradnju dve 12ke, vjerovatno Mitshu AY, Fujitsu KG seriju mada ih nema nigdje u BiH, ili eventualno Daikin Comforu. Prilozicu amaterski crtez i ono sto bih vas molio je savjet, da li mogu racunati da cu ugrijati stan, i pozicija unutrasnje jedinice. Jedna mislim da je ok u ovu sobu od 20m tacno naspram vrata da duva prema trpezariji. Ali mi je sporna pozicija druge klime koja bi isla u sobu oznacenu DJ, ali ne moze na zid nasuprot vrata jer su tu balkonska vrata i prozor do plafona. Majstori preporucuju na desni zid pa krilca da se usmjere prema vratima. I bez obzira na malu kvadraturu sobe preporucuju ipak 12ku. Izvinjavam se na preopsirnom postu, pozdrav iz Bl.
Jesi li pitao za Fujitsu kod Čovića?
 
Koji tačno model beše? 12kmta?


Ni Nordic nema brži defrost, isto 10-15min (regularan defrost). Problem je nedostatak izolacije. Ko je izolovan taj nema problema.
Nemam druze ni ja problema, no covijek pominje 20 min df kod KM koja je igracka u odnosu na nordike.
Ne kazem da covek laze, mslim siguran sam u to citajuci njegove postove, al mi je prosto neverovatno.
Mozda neki extremni uslovi u Bosni, pa ona produzi df sta znam
 
Poslednja izmena:
Nemam druze ni ja problema, no covijek pominje 20 min df kod KM koja je igracka u odnosu na norsike.
Ne kazem da covek laze, mslim siguran sam u to citajuci njegove postove, al mi je prosto neverovatno.
Mozda neki extremni uslovi u Bosni, pa ona produsi, sta znam
I za KHCAN pisano da nekad traje po 20min 🙂
 

Prilozi

  • asdasd.jpg
    asdasd.jpg
    21.3 KB · Pregleda: 24
  • kua.jpg
    kua.jpg
    39.8 KB · Pregleda: 27
Poslednja izmena:
One sa ogromnim izmenjivacima ( ko ih ima citao je user manual, tu sve stoji ) mozda tamo stoji 20 min max, ne bi bilo cudo.
 