Šta je novo?

Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka

  • Začetnik teme Začetnik teme LukasP
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
Kolko drzis temp.na unutrasnjoj a kolika ti je izmerena u prostoriji.Ova moja podesena na 24,izmerena i drzi 23 ali od jutros tri puta u "kontrolni"DF.I trosi oko 650W.Posle DF podigne do 800w.Drzim je na tri crtice.Kada ova sutra bude postavljena u kuhinji videcu kako ce se ponasati.Manja je prostorija(4x4+visina 3.30) jedan prozor i jedna vrata.Bice bolje grejanje i manja potrosnja u odnosu na kalorifer(2kw).
 
Ako pitas za Hiseanse drzim na 22 a u sobi 24 sad kas je -1 napolju. A kada je 7 napolju ona zna da digne na 25. Al inace poznato za nordic da 3 stepena razlike samo kako opada napolju i ta razlika se smanjuje.
 
Da li je velika potrosnja model klime hisense pro x 12k, dnevna potrosnja oko 15-16 kw, 28 kvadrata neizolovanog prostora sa knaufom na svim zidovima i novom stolarijom, jedino se ona greje u prizemlju, sprat se ne greje.
 
Pokusavam da registrujem klimu na sajtu Hisense ali ne ide.Stalno izbacuje da ser.br.neispravan.Do sada sam vise puta iste klime registrovao na isti nacin i sve je prolazilo?Imate li neki savet ili da sacekam radni dan.
 

Hisense Energy Nordic 12K Pro QH35XV2AG​

Da li spada u ovu, ili neku drugu hisense temu?
 
Mislim da nordic ima svoju temu, ali takođe mozes i ovde da pišeš jer su skoro pa iste kol'ko sam ja ispratio...
 
Pozdrav, novi sam na grupi. Koristim ovu klimu vec vise od 3 godine. Jos od prosle zime (izasla iz garancije) u hladnim danima kada je ispod 0 nakon sto ode u defrost unutrasnja jedinica se totalno zaledi, i tu prestaje rezim hladjenja. Klapna na unutrasnjoj jedinici se otvori, ispuse hladan zrak,zatvori i tako u krug. Tada su obje cijevi na vanjskoj jedinici ledene. Problem se privremeno rijesi iskljucivanjem klime. Nakon nekog perioda ponovno ukljucim, radi bez problema do novog defrosta i opet isti probem. Jel neko imao ovaj problem i zna li iko koji je kvar?
 
Da li je velika potrosnja model klime hisense pro x 12k, dnevna potrosnja oko 15-16 kw, 28 kvadrata neizolovanog prostora sa knaufom na svim zidovima i novom stolarijom, jedino se ona greje u prizemlju, sprat se ne greje.
kod mene za ceo mesec (radi 24h) danju na 26/27 i duva na najjace ili par crta ispred, nocu 26 na najslabje duva, najveca potrosnja 450-460 kwh za ceo mesec i to kad su hladniji dani
 
Nova klima postavljena i radi deset dana.Moj utisak da ova nova nema veze sa predhodnom koja vec vise od godinu dana radi.Prvi problem se desio kada je u jednom trenutku stala,blokirana.Upaljen displej sa postavljenom temp.,aktivan wi-fi i prekidac,ne treperi i nije D.F. krilca otvorena.U tom stanju moze da ostane do sutra.Ne reaguje na daljinski.Ostao je jos reset klime izvuko iz napajanja i resetovan daljinac.Posle toga je krenula normalno da radi.Tri puta do sada se tako ponasala.Prijavio Hisense reklamaciju.Dosao ovlascen serviser koji je montirao i testovi ne pokazuju gresku.Danas ponovo ista stvar i mislim da ona uopste ne greje vec izbacuje mlak vazduh.Da li imate neki savet?Sta valja ciniti da premostim ove neradne dane?Posle se ganjam jer nalog nije zatvoren.
 
Nova klima postavljena i radi deset dana.Moj utisak da ova nova nema veze sa predhodnom koja vec vise od godinu dana radi.Prvi problem se desio kada je u jednom trenutku stala,blokirana.Upaljen displej sa postavljenom temp.,aktivan wi-fi i prekidac,ne treperi i nije D.F. krilca otvorena.U tom stanju moze da ostane do sutra.Ne reaguje na daljinski.Ostao je jos reset klime izvuko iz napajanja i resetovan daljinac.Posle toga je krenula normalno da radi.Tri puta do sada se tako ponasala.Prijavio Hisense reklamaciju.Dosao ovlascen serviser koji je montirao i testovi ne pokazuju gresku.Danas ponovo ista stvar i mislim da ona uopste ne greje vec izbacuje mlak vazduh.Da li imate neki savet?Sta valja ciniti da premostim ove neradne dane?Posle se ganjam jer nalog nije zatvoren.
Nisi trebao da pustis coveka iz kuce dok ne zakuca i ako ne moze istog trena da resi da se to ne desava donesu novu i menjaj.
 
Nisi trebao da pustis coveka iz kuce dok ne zakuca i ako ne moze istog trena da resi da se to ne desava donesu novu i menjaj.
Sledec dana je pocela da brlja.Dolazio serviser vise puta.Bio i pre par minuta i konstatovao da je losa elektronika,upravljacki deo.Porucice ceo modul.Vec sam nagovestio da posle praznika pisem Hisense da postave drugu ili da mi vrate pare.Primetio sam isto da kada ide u DF a to cini cesce nego "stara"i traje duze.Po pametnoj uticnici sumnjam da ima i grejac tacne.Nema ga nigde potrosac 150w.Padne u DF na 5-6w ,sto je sasvim drugojacije nego stara??
 
Sledec dana je pocela da brlja.Dolazio serviser vise puta.Bio i pre par minuta i konstatovao da je losa elektronika,upravljacki deo.Porucice ceo modul.Vec sam nagovestio da posle praznika pisem Hisense da postave drugu ili da mi vrate pare.Primetio sam isto da kada ide u DF a to cini cesce nego "stara"i traje duze.Po pametnoj uticnici sumnjam da ima i grejac tacne.Nema ga nigde potrosac 150w.Padne u DF na 5-6w ,sto je sasvim drugojacije nego stara??
Moze se desi da upravo to los grejac pa cela elektronika i algoritam brljavi. Da mu nisi rekao kad dolazio da pogleda da nije mozda otkacen grejac?
 
Pozdrav, novi sam na grupi. Koristim ovu klimu vec vise od 3 godine. Jos od prosle zime (izasla iz garancije) u hladnim danima kada je ispod 0 nakon sto ode u defrost unutrasnja jedinica se totalno zaledi, i tu prestaje rezim hladjenja. Klapna na unutrasnjoj jedinici se otvori, ispuse hladan zrak,zatvori i tako u krug. Tada su obje cijevi na vanjskoj jedinici ledene. Problem se privremeno rijesi iskljucivanjem klime. Nakon nekog perioda ponovno ukljucim, radi bez problema do novog defrosta i opet isti probem. Jel neko imao ovaj problem i zna li iko koji je kvar?
Pozdrav, cetvorokraki ventil je otišao, vrlo vrlo čest kvar na Hisense klimama. Ja sam naletio na xy komada sa takvim problemom. Ako je van garancije, ne isplati ti se menjati sam dio.

Sledec dana je pocela da brlja.Dolazio serviser vise puta.Bio i pre par minuta i konstatovao da je losa elektronika,upravljacki deo.Porucice ceo modul.Vec sam nagovestio da posle praznika pisem Hisense da postave drugu ili da mi vrate pare.Primetio sam isto da kada ide u DF a to cini cesce nego "stara"i traje duze.Po pametnoj uticnici sumnjam da ima i grejac tacne.Nema ga nigde potrosac 150w.Padne u DF na 5-6w ,sto je sasvim drugojacije nego stara??
Ma kakva popravka novog uređaja. Nek je nose sebi, najbolje da ti je zamene komplet ili novac nazad. A izbora moooorreeee na čitavom tržištu i opet pade na Hisense.. kukuuu

Znam da je delom zbog načina plaćanja ali može se to naći i na drugim mestima.
 
Pozdrav, cetvorokraki ventil je otišao, vrlo vrlo čest kvar na Hisense klimama. Ja sam naletio na xy komada sa takvim problemom. Ako je van garancije, ne isplati ti se menjati sam dio.


Ma kakva popravka novog uređaja. Nek je nose sebi, najbolje da ti je zamene komplet ili novac nazad. A izbora moooorreeee na čitavom tržištu i opet pade na Hisense.. kukuuu

Znam da je delom zbog načina plaćanja ali može se to naći i na drugim mestima.
Pored svega sto se desava i sleep mod radi neko vreme i blokira se.Nula potrosnje pokazuje a ukljucena.Koliko mogu da vidim krace su i cevi bakarne koje spajaju unutrasnju sa spoljasnjom jedinicom?Javio mi se jedan sapatnik koji je kupio istu klimu.Isti problemi prisutni.
 
Problemi sa klimom koja je prosle godine namontirana.Pojavila se buka spoljne jedinice koja je primetnija nocu.Nestane kada se nesto iskljuci?Traje kratko i onda ponovo.Podesena na 23C i Fan 2-3.Vani je temp.trenutno -3 au toku noci -6C.Da li imate neki savet ili da zovem servis.
 
Ako je tad potrosnja preko 900w zna kompresor da izbacuje vibracije? Tako bar kod mene.
 
Ja u spavacoj sat pred spavanje podignem temp za dva stepena na 23 i posle spustim na 21 ona tad spusti potrosnju i smiri kompresor dok ne zaspim. Posle nek lupa koliko oce 🙂
 
Danas sam uspeo da ostvarim kontakt sa serviserom koji je montirao klimu.Njegova prica se svela da je bio veliki minus i da je zamrzo kompresor i cevi unutar klime. Rekao je da je i sam gas promenio svoju ulogu u grejanju.Kaze da ljudi mnogo ocekuju od invertera i da nisu bas idealni za grejanje?Rekao sam i da oko mene trojica komsija imaju iste klime i on je montirao i da rade normalno bez buke koja je slicna sledanju i uzledanju aviona.Resio sam da ovih dana napisem reklamaciju jer mi u februaru istice garancija.
 
Informacije radi,prijavio reklamaciju i dobio potvrdu da je prihvacena i da cekam odgovor.I ja sam ,na zalost,veoma blizu da okrenem ledja klimama Hisense?Ako deklarativno inverter cak greje na -20C i nize a ona brljavi posle nepune dve godine i na -5,6,7C...sta reci?Izgleda da je sve ovo laz a dobra propaganda Hisense.Nigde ne stoji da je DF na svakih 45min.I cemu sluzi grejac tacne a tek raznorazni filteri koji zvuce impresivno a ne sluze bas nicemu?Podrska je tanka i nisu bas brzi na realizaciji.Kada se javi neki naucnik i kad pocne da te ispituje o problemu koji je nastao na klimi i kada ja postavim malo strucnije pitanje i analizu pocinju da brljaju kao i njihove klime.Da ne sirim vise pricu jer sam bas puko,isteracu sve ovo do kraja.Za staru Energy Pro Plus koja je jos u garanciji teracu ih do kraja.A za ovu drugu staru jedva 20dana trazicu povracaj novca.
 
Informacije radi,prijavio reklamaciju i dobio potvrdu da je prihvacena i da cekam odgovor.I ja sam ,na zalost,veoma blizu da okrenem ledja klimama Hisense?Ako deklarativno inverter cak greje na -20C i nize a ona brljavi posle nepune dve godine i na -5,6,7C...sta reci?Izgleda da je sve ovo laz a dobra propaganda Hisense.Nigde ne stoji da je DF na svakih 45min.I cemu sluzi grejac tacne a tek raznorazni filteri koji zvuce impresivno a ne sluze bas nicemu?Podrska je tanka i nisu bas brzi na realizaciji.Kada se javi neki naucnik i kad pocne da te ispituje o problemu koji je nastao na klimi i kada ja postavim malo strucnije pitanje i analizu pocinju da brljaju kao i njihove klime.Da ne sirim vise pricu jer sam bas puko,isteracu sve ovo do kraja.Za staru Energy Pro Plus koja je jos u garanciji teracu ih do kraja.A za ovu drugu staru jedva 20dana trazicu povracaj novca.
I sta uzimas kad ti vrate novac, koji inverter?
 
Cekaj ,polako da realizujem moj zahtev.Za sada nista.Za nase trziste je sve na isti kalup.Skart uglavnom.Ne samo klime vec sve sto stize na ove prostore.
 
Bila bi prevelika investicija u ovom trenutku.Kuca u kojo zivimo je starije gradnje.Sagradjena pre drugog rata.Sa cvrstog goriva,ugalj,briket i pelet,presao na invertere.Tri su u funkciji.Dve Hisense i Midea inverter ali starije generacije koja greje kao luda i kada je okovana ledom.E kada ode u DF hoce da potraje.Savetuje me prijatelj koji vec vise decenija zivi na severu kontinenta da tamo po vikendicama koriste Polar klime koje ne trose vise od 1 kw kada je bas debeo minus i DF je vrlo redak jer imaju grejace unutar spoljne na isparivace i kompresor i sta znam gde vec.Takav tip klime kod nas postoji za vece prostore,kafice,markete itd i mnogo su veceg kapaciteta i naravno da su veliki potrosaci.
 
Bila bi prevelika investicija u ovom trenutku.Kuca u kojo zivimo je starije gradnje.Sagradjena pre drugog rata.Sa cvrstog goriva,ugalj,briket i pelet,presao na invertere.Tri su u funkciji.Dve Hisense i Midea inverter ali starije generacije koja greje kao luda i kada je okovana ledom.E kada ode u DF hoce da potraje.Savetuje me prijatelj koji vec vise decenija zivi na severu kontinenta da tamo po vikendicama koriste Polar klime koje ne trose vise od 1 kw kada je bas debeo minus i DF je vrlo redak jer imaju grejace unutar spoljne na isparivace i kompresor i sta znam gde vec.Takav tip klime kod nas postoji za vece prostore,kafice,markete itd i mnogo su veceg kapaciteta i naravno da su veliki potrosaci.
Polar klime su rebrendirani gree
 
Nazad
Vrh Dno