Potrebna mi je pomoc ili savet - verovatno je neko vec imao slican problem.
U pitanju je Samsung on-off klima - neki stariji model iz 2007.
Klima od juce poslepodne do danas do nekih 9am nije uopste upalila defrost niti se ugasila.
Led se nahvatao na izmenjivacu sa obe strane.
U tacnu je ugradjen grejni kabl pa standardno skupljanje leda nije problem u ovom slucaju.
Takodje temperatura je nocas isla do minimalnih 1C tako da to definitivno nije problem jer je do sada radila bez problema na takvim temperaturama.

Hvala unapred!
 
Sta znaci 3m instalacije ?

Ja planiram da umesto stare klime postavim ovu, a spoljna jedinica mi je monitrana na istom zidu u istoj ravni sa unutrasnjom jedinicom. Znaci, gledano u unutresnju jedinicu, spoljna se nalazi 1,7 m nize od nje, samo sa spoljne strane zida.
 
Znaci da kada budu montirali novu klimu, duzina bakarnih cevi mora da bude minimum 3m.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
E to nisam znao..

svakako odlicna informacija :)
 
Kupi gumene amortizere za klima uređaj.Nema veze koju klimu kupiš amortizere obavezno stavi ne škodi.Imaš po netu potraži.Neki monteri imaju neki nemaju najbolje da ih nabaviš.
 
Potrebna mi je pomoc ili savet - verovatno je neko vec imao slican problem.
U pitanju je Samsung on-off klima - neki stariji model iz 2007.
Klima od juce poslepodne do danas do nekih 9am nije uopste upalila defrost niti se ugasila.
Led se nahvatao na izmenjivacu sa obe strane.
U tacnu je ugradjen grejni kabl pa standardno skupljanje leda nije problem u ovom slucaju.
Takodje temperatura je nocas isla do minimalnih 1C tako da to definitivno nije problem jer je do sada radila bez problema na takvim temperaturama.

Hvala unapred!

Za početak je ugasi i iščupaj iz struje na kratko. Ne pali je dok se sve ne otopi. Ako ponovo zaledi, zovi majstora, jer šta god da je, savet tu ne pomaže.
 
Meni se spoljna jedinica na Midea on/off klimi jednom zaledila bilo je puno leda na izmenjivaču i nije mogao defrost to da otopi.Ja sam to otopio grejalicom a u tacnu sam sipao toplu vodu.Kada se sve otopilo uključio sam je i grejala je kao i pre nikad se više nije toliko zaledila da to defrost ne bi mogao da otopi.Otopi led ako možeš pa pogledaj kako greje posle toga.
 
Lepo ja kažem da je ovo zamrzavanje sj karakteristično za Mideu i njene derivate.
LG radi defrost sa nekih 500, 600 W, a Vivax potegne i preko 1 kW i nikada to ne odradi kako treba. A češće ide u defrost od LG i manje je opterećena od nje. I tako iz dana u dan, nakupi i preko 20 cm leda u visinu od tacne.
 
Meni se spoljna jedinica na Midea on/off klimi jednom zaledila bilo je puno leda na izmenjivaču i nije mogao defrost to da otopi.Ja sam to otopio grejalicom a u tacnu sam sipao toplu vodu.Kada se sve otopilo uključio sam je i grejala je kao i pre nikad se više nije toliko zaledila da to defrost ne bi mogao da otopi.Otopi led ako možeš pa pogledaj kako greje posle toga.

Ma cudno mi je ovde jer je nisam uopste cuo da je ukljucivala defrost. Nije ono klasican led od zamrzavanja tacne vec je izmenjivac pun onog belog leda/snega od predugog rada bez defrosta.
Na temperaturama ispod 3-4 stepena ona je do sada palila defrost na svakih 1-4 sata u zavisnosti od vlaznosti vazduha. Uglavnom od kada sam ugradio grejni kabl nisam imao problema sa skupljanjem leda - nesto malo pri najvecoj vlaznosti vazduha ali zanemarljivo.
Ostavicu je ugasenu dok se ne otopi sve pa probati ponovo. Ako ponovo ne ukljuci defrost zovem neki servis - ako nadjem neki normalan. Ovde kod mene sve neki strucnjaci u okolini.
 
To duvanje postrance za Breezeless ima smisla ako je dovoljno slobodnog prostora bocno od klime, odnosno ako klima stoji isped prostora gde se stalno boravi, npr iznad kauca gde se sedi, stola u trpezariji, kreveta gde se spava u spavaocij i sl. gde ce smetati ako duva direktno pa joj ukljucis breezeless opciju da duva postrance.
Samo mislim da joj je onda protok manji nego kad ista klima duva normalno napred.

Ja bi na tvome mestu birao savremeniju, tišu, provereno kulturniju u radu, laksu za odrzavanje, ugradjen wifi ako ti je bitno itd.

Pogledaj snimke na yt kao radi Breezeless, kako radi G-Tech (i kako se rasklapa).

Fujitsu bi od do sada predlozenih trebalo da je ponajbolja (kultura, pouzdanost, izdrzljivost, tiha, nov model)
G-Tech skoro isto tako tih, kazu da radi dobro, savremen.
 
Poslednja izmena:
Neko je skoro pisao da mu je u cevčicu gde se nalazi senzor temp nešto upalo i da je posle čišćenja sve bilo kako treba.
 
Senzor temperature se nalazi na izmenjivaču spoljne jedinice (strana bliža zidu).
 
Biće da je fora u premazu isparivača.
 
Napisao sam za sve učesnike.
Radi se o tome da bi isparivač trebao da ima hidrofobna svojstva kako bi se što lakše oslobađao kondenzata.
 
Dzaba premaz ako je temperatura isparavanja ispod nule onda nema kondenza nego se vlaga odmah "lepi" u vidu leda/inja.
Dzaba premaz ako se ljudi masovno kunu da spoljnu jedinica ne treba da se pere a iako nema vidljive prljastine nastane film od fine prljavstine izduvnih gasova itd...

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Nije sporno da se lepi, ali brže se isparivač rešava vode pri defrostu. A i to koliko se lepi nije isto, bar posmatrajući moje klime. Moj Vivax pobeli odmah, kako po defrostu krene sa radom (visoka vlaga, niska temp). A pri defrostu troši skoro duplo više struje i ne može efikasno da se reši leda iz donje zone izmenjivača, kao druga klima. Kačio sam skoro slike sa oba uređaja, razlika je očigledna.

Što se tiče neodržavanja, to je druga priča.
 
Vec 4 dana mi postovi ne prolaze pa evo da probamo ponovo. Sto se Hisensa tice, klima radi Odlicno, vrlo se retko ugasi a I temperaturu izduva sada spusta na ispod 40 stepeni ( kada joj ukljucim energy saving opciju). I dalje nema defrosta a temp u podrumu 12 stepeni! Sto se tice pingvina I polarnih medveda morati se uveriti Sami, tj. Ako krenete ka Zlatiboru slobodno se javite pa mozete I Sami videti Kako je to Moguce da spoljni jedinica funkcionise u podrumu. Evo I kratkog videa https://m.youtube.com/watch?v=m8_Y91CKHJA
 
Tek sam sad skontao koliko je MIDEA BREEZELESS unutrasnja jedinica velika..
Unutrasnja jedinica ( S x V x D ): 940 x 325 x 193 mm

Za 45 vise u sirinu i 35 u visinu u odnosu na recimo Muse...
 
Upravo da bi se povećao protok vazduha

Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
 
Dzaba premaz ako je temperatura isparavanja ispod nule onda nema kondenza nego se vlaga odmah "lepi" u vidu leda/inja.
Dzaba premaz ako se ljudi masovno kunu da spoljnu jedinica ne treba da se pere a iako nema vidljive prljastine nastane film od fine prljavstine izduvnih gasova itd...

Sent from my SM-N975F using Tapatalk

Resetka iznad ventilatora spoljnje jedinice od mog Vox IVA3 12K izgleda kao da radi na ugalj koliko se zacrnila od zadnjeg ciscenja letos. Neverovatno koliko je prljav vazduh. Ne Gree lomo je nesto bolje, ali on se manje opterecuje, pa sporije radi ventilator.
 
Tek sam sad skontao koliko je MIDEA BREEZELESS unutrasnja jedinica velika..
Unutrasnja jedinica ( S x V x D ): 940 x 325 x 193 mm

Za 45 vise u sirinu i 35 u visinu u odnosu na recimo Muse...

Gree Amber premium 12 996x301x225 zanimljivo je da Amber 9ka koristi istu UJ uz neka softverska skracenja a po spec je nesto tisa
 
Sta raditi za ciscenje klime u kucnim uslovima? U prostoru se ne pusi i isparavanja od spremanja hrane ne stizu do klime.

Cistim filtere unutrasnje jedinice jednom mesecno, drugo za sada nisam radio. Serviser koji je montirao mi je rekao da nema potrebe nista drugo da radim, da je garancija 2+3 godine uz redovni godisnji servis koji ce on raditi. Posto planiram da je koristim samo za grejanje, taj servis ce se raditi svake godine pred prelazni period.
 
@ivanbass1
u principu ti je lepo rekao, nema sta tu da radis posebno, samo ja filtere cistim na 7 dana iako nemam prasine u stanu kad je hladno veci je protok vazduha i napravi se fin mali tepih od prasine koji sa finom cetkicom skinem napolju na suvo jer takodje nema masnoce i sl, vratim filtere i to je to 5 min posla, neki kazu da zaprljani filteri pored sto je nezdravo vuku i nesto vecu potrosnju.
 
Neki su kupovali parocistace s piskom pa time uj cistili i kazu da odnese sve naslage do koji se moze para uduvati.
Samo to je vise za ciscenje ljeti kad se stroka od vlazne sredine natalozi.
Za zimski rad bi verovatno bilo dovoljno s jeseni pre pocetka grejanja odraditi ciscenje uj (hemijom i ispiranjem) uz proveru zaprljanosti ventilatora pa ako su krilca i unutrasnjost puni prasine demontirati vent i ocistiti i njega.
 
Prvi post nakon milion godina :D

Ajde ovako, trenutno sam u fazi renoviranja starije kuće, stolarija je izmenjana za PVC, deo zidova je izlovan 8cm i 5cm stiroporom, zidovi su stara gadnja kombinacija cigla i čerpić tipa 50cm debljine, plafoni su spušteni na 2.6m gipsom, a iznad je old school štukatur i pleva.

Kako je reč o staroj kući tako se i grejala pre, smederevac u kuhinji oko njega toplo, a dalje kud koji mili moji :)

Razmatrao sam razne opcije za grejanje, brojilo je jednotarifno tako da TA peć nije neko rešenje, panel radijator troši puno, etaž grejanje na drva je još uvek jak kandidat, al ima manu da neko mora da loži, a ako smo i ja i bolja polovina na poslu onda nema vatre dok se ne dođe kući. Što sam više čitao ovu temu klima se nametnula kao fino rešenje pa me sad zanima mišljenje kako ugrejati prostor sa slike ispod klimama.

ku.png


Skica je iz homestylera i da kažemo da je 99% precizna, postorija koja je obeležena kao "Den" se trenutno ne koristi pošto i to treba da se renovira. Tako da za sad se greju kuhinja, dnevna, predsoblje i kupatilo.

Jednu klimu već imam, uzeta je prošle godine sa planom da rashlađuje leti, al planovi se menjaju tako da bi možda trebala i da greje. Trenutno sama ne može da ugreje toliko mogu da kažem, sa temperaturom nameštenom na 25c, ne gasi se osim da defrostuje i troši preko 1kw, biliže 1.5kw, a unutra je možda ~15c. Verujem da ne pomaže činjenica da se u kući ne živi trenutno da nema nameštaja unutra i da je praktično sve sem kupatila prazan postor.

Konkretno reč je o Hisense Energy Pro 12k

EDIT: zaboravih, Hisense je okačen iznad balkonskih vrata u kuhinji da bi "mogao" u jednom cugu da pokrije i kuhinju i dnevnu.
 
Poslednja izmena:
Ako sporet na drva nije uspevao sve da zagreje, a njegovu snags je od 6 do 9kw, nije realno da sa 3,5-4kw uspes zagrejati. Ja bih ipak pokusao da dodatnih grejnim telom, na primer plinskim topom podignes temperaturu u zidovima, a tada bi klima trebala da odrzava
 
Status