Nikad se i ne sazna zasto je crko mozda je zbog varenja a mozda i nije na korisniku je da odluci da li ce da rizikuje.Za vece, ozbiljnije i daleko kompleksnije sisteme ne znam i tu si sigurno u pravu, pricao si sta radis i to je nesto potpuno drugo.
To ti je kao i Ferrari i Punto.
Na jednom ce losije gorivo satreti auto, a drugi radi isto na oba.
O tim tvojim fensi skalamerijama ne znam nista, ali split jos nije crkao od varenja, toliko znam.
Koje ti holendere koristis, ove kineske kao 99% servisera split sistema i proizvodjaca ili su malcice jaci?
Recimo, daleko su ozbiljniji problem kineske cevi koje koriste losu mesavinu, mekse su i ubijes se dok nadjes gde curi, jer proveravas spojeve, a ono cev.
A na kraju dolaze ove sa vec gotovom izolacijom, koje su uvek tanke i cale ih je koristio samo jedne godine i batalio, i ako je lakse kada ne moras sam da umotavas izolaciju.
Isto tako, neke cevi brze gore, neke sporije.
Opet, sve je to igra slucaja i nista ne mora dati lose rezultate.
Slazem se za vakumiranje, jer sam ovde odavno rekao da klimi nece biti nista ako se ne odradi.
Pozeljno je uraditi i treba zahtevati, sto da ne, ali daleko je od obaveznog.
Ljudi malo pokupe neke informacije, pa im preuvelicaju znacaj.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Ja se pretezno bavim Carrier chillerima ali u toku sam naravno i sa Toshibom.
Nazivati VRF fensi nije bas umesno jer da li je sva profesionalna oprema samo fensi ili ima tu jos necega?
Holendere ne kupujemo stizu sa Toshibama i NIKADA nismo imali problema sa njima.
Koristimo proverene cevi sa propisanom debljinom zida i dovoljno meke za savijanje.
Ide minimum 13 mm izolacije uvijene sa UV otpornom i paronepropusnom trakom bez obzira da li je cevovod spolja ili iznutra.
Varenje pod azotom.
Test 35 bara sa azotom
Vakumiranje do minimum 500 mikrona
Nema zezanja greske se skupo placaju.