Meni izgleda da sam upao u mrezu prodaje fujitsu.
![]()
Apsolutno si u pravu sa gore navedenim, isti ljudi na vecini tema o klimama u regionu funkcionisu po principu ja tebi serdaru ti meni vojvodo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Meni izgleda da sam upao u mrezu prodaje fujitsu.
![]()
tripio aka vetrojeb aka anon cuveni![]()
Duke, legendarni "Željezara" je imao tri naloga, sa različitim dijalektima. Čak je i kritikovao samog sebe sa drugog identiteta. Meni ovaj liči na Sonex-a, iliti Driverxl-a. Nadam se da grešim.
Ako moze neko da objasni modulacija invertera (ne kako radi, vec oni brojke)
Buni me modulacija sa potrosnja ☺
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Jasno, nego kad greje sa 6.5 kw?Inverter ima mogućnost uređaja da menja snagu kojom će da greje. Inverter klima u idealnim uslovima nikada ne postiže zadatu temperaturu, već se asimptotski približava zadatoj vrednosti, i uporedo smanjuje temperaturu na izduvu, kao i količinu zagrejanog vazduha koju izduvava. Na to se odnosi termin Modulacija. E sad, jedna 12-ca može da greje u opsegu od 900W do 6.5kW, i da pri tome troši od 200W pa do 2kW. Ovo se postiže modulacijom naponskog signala ka kompresoru, pa se tako upravlja brojem obrtaja kompresora. Zašto je modulacija i njen opseg bitan? Pa ukoliko je minimalna snaga kojom neki uređaj može da greje prevelika za dati prostor, uređaj će se često paliti i gasiti, i time potrošiti nešto više struje nego da je radio u kontinuitetu, a i moguće su i oscilacije u temperaturi prostorije. Na primer kao kada bi se stavila 24-ka u 12kvm. Zato je bitan podatak kod klima uređaja Pdesign, i označava projektovanu snagu uređaja na -7C ili -10C. To je "prava mera" po kojoj treba upariti uređaj sa prostorijom.
jozza
Sta mislis kako bi bili q.....i da imaju bar jedan validan i pisan podatak a da moze da se meri sa nekim od japanaca , uff njbsmo ako se to desi
Postovani Nexeten, mozda ti ne zelis da vidis sta vi ovde sve radite , ali je vecini ovde vec odavno vrlo jasno da ste vas nekoliko osim Djalfa, jedna udruzena ekipa koja je na nekoliko foruma i koja, sada vec mirne savesti to mogu reci, vrlo drsko namece ljudima neko kao svoje znanje iako ste svi vi ovde vrlo pricuecni iz oblasti za koju se deklarisete da ste kao veliki strucnjaci.Uostalom to ti je jasno onomad stavio do znanja covek koga si prvo napravio budalom a potom kada je taj profesionalac okacio slike cime se bavi i pokazao koliko zna, zacutao si kao da nista bilo nije.Toliko o tvom obrazu.
To mozda i ne bi bio problem da vi tako udruzeni ne predstavljate ovde ali i na jos foruma, rekao bih vrlo jak i opasan klan koji apriori ne dozvoljava nikakvo drugo misljenje za bilo koju drugu klimu osim za klime proizvodjaca fujitsu -general.Kada vam nesto ne odgovara kod drugih onda je merodavno vase iskustvo, a kada u tome nemate uporista onda se drzite tahnickih karakteristika a kada ni to nije dobro onda sledi hvatanje za eurovent.Ne treba biti previse pametan da bi se to videlo na puno prethodnih stranica.Vec postoji mnogo razloga za postojanje osnovane sumnje da nekolicina vas koristi i zloupotrebljava ovaj forum u cilju preprodaje Fujitsu klima uredjaja za svoj ili tudj racun u cilju sticanja "neke" dobiti a ja cu dodati protivpravne imovinske koristi kaznjive po zakonu, a sve pod plastom dobrih namera.Imas razradjen sistem prodaje na nekoliko foruma tipa imam drugara koji prodaje i servisira iste , a potom sav dalji posao ide preko p.p.-a mada u stvari zargonski receno valjate klime ljudima koji se ne razumeju bas puno u ovu materiju, naravno da ih pre svega ti ovde vrlo "strucno" izubedjujes svojom "cascu i obrazom" skrivenim iza nicka naravno.Mozda mi ovde ne vidimo te licne p.p. poruke ali nadlezni organi iz odelenja za recimo ovde "te neke poslove" ce vrlo brzo i jasno to sve videti kao na dlanu.Nisi glup da to ne mozes da shvatis.Naravno da taj tvoj "drug" profitira, proda a potom i servisira te iste klime koje je ugradio i forumski posao cveta.Primedbe i sugestije ostaju u "kuci" jer greske ako ih ima takodje ostaju u "kuci o trosku kuce".Zalosno je sto vi to u svojoj zaslepljenosti ne vidite pa se ovde time jos i hvalisete.Jednom recju, nekolicina vas ovde sebe smatra Bogovima.Neverovatno???
Niste Bogovi.
Ovaj forum svakako ti najvise na taj nacin zloupotrebljavas sve pod plastom dobrocinstava i cinjenja usluga narodu kome treba klima jer ste jedino vi kao takvi Bogovi najstrucniji i najpametniji???Iskreeno se nadam da ti kao neko ko je preprodavac klima tvoga druga i saucesnik u tom poslu jer navodis kupce na taj posao, da se trudite da ljudima izdajete legalne i validne fiskalne racune za sve na takav nacin prodate klime, obzirom da si dosta njih uputio na takvu vrstu trgovine.Jasno ti je da o tome samo ovde ima i previse dokaza jer si ih sam ostavio i postavio.Ako vec zloupotrebljavas ovaj forum nemoj onda i zakon ali o tome necu ja , ima ko se time bavi.Ja prvo nisam mogao da verujem da ti to radis ali se ti na sva usta hvalises takvim svojim "poduhvatima" pod plastom dobrocinstava, tako da je to vec sada razrdjen biznis.Zato ste vas nekolicina oholi prema svakom drugacijem misljenju.Naravno, time sto radite neka se bave nadlezni organi kada za to dodje vreme, ja samo ne zelim da sve nas koji ne mislimo kao taj vas klan, ne ponizavate i ne dovodite nas u situaciju da ovu naizgled sitnicu resavmo na neki drugi verovatno tezi nacin.
Trazite od admina ( rekao bih da je korektan covek jednako kao i Djalf koji je jednak sinonim za korektnost na forumima ) sebi posebnu stranicu za fujitsu klime i dozvolite drugim ljudima ne meni ja ovde nisam bitan niti moja "klima u kutiji", da o razlicitim vrstama povoljnijih klima od fujitsu klima, ovde raspravljaju ili iznesu svoj da kazem strucni ili laicki stav.Nemojte nam vise samo vas nekoliko mpomagati, to je najiskrenija molba bio ja ovde ili ne.Ko je zainteresovan za fujitsu znace gde da vas nadje, ovde ili na nekom drugom mestu sasvim je svejedno.Neka svako za svoj novac izabere klimu kakvu zeli ili klimu koju moze da plati shodno svojim novcima, ali nemojte ljude bezobrazno vise ponizavati ako ne zele da kupe fujitsu.Hvala.
P.S. Ne sumnjam da ces ustvrditi odmah da je sve ovo laz ali ne budi lenj pa prelistaj svoje poruke na ovom i jos nekoliko foruma gde na kraju ide obaveznii deo: "imas srece sto si iz tog grada ili moj drugar je profi i taj ako nema posal ide i u druge gradove ali je kao stalno prebukiran, ili imam drugara koji slucajno ima jos jednu ili dve takve klime, saljem ti na p.p." i biznis cveta.Pametnom dovoljno.
Znaci nisam iskljuciv ali ako treba da dam svoj obraz i preporuku to ce biti japanac ..
Jasno, nego kad greje sa 6.5 kw?
6,5 kw daje onda kada ti ne treba.Fujitsu ASYG 12LT
Pdesignh kW 4.00
SCOP 4,60
Klasa A++
Sezonska potrosnja 1217
Modulacija ( 0.9 - 6.5 ) kw
na -10c daje 4.00kw sa COP 2,52
na -20c daje 3,63kw sa COP 1.84
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,40
Kad daje 6.5 kw?
Kad je toplije od +7°C ili kad treba da dostize zadana temperatura?
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Opet niste mi odgovorile pitanje☺
Aj mozda @Nexteen ce da to objasni najednostavnije [emoji123]
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Vetrojebu, na +7℃ razlika do sobnih 20℃ je 13K. A razlika za spoljnih -15℃ je 35K. Odavde se vidi da je odnos 2.7, pa ako je klimu tako dimenzionisao na tih -15℃ će mu davati svih 4kW energije, a na +7℃ 4/2.7=1.48kW, što uz COP=4.4 daje potrošnju od 336W. U stvarnosti, potreba za energijom nije linearna u zavisnosti od spoljne temperature, jer u kući imamo i druge dobitke i gubitke (kuvanje, provetravanje, razni aparati, itd) ali je dovoljno blizu. Od svega je najvažniji podatak Pdesign pa se to uporedi sa projektovanim gubicima prostora na -7 ili -10℃, u zavisnosti za koju temp je Pdesign iskazan. I onda SCOP, koji označava koliko puta ćemo manje uložiti energije u odnosu na dobijenu energiju. Kod prostog elektro grejač ovaj odnos je skoro 1 (Norveški radijator, CINI grejači, kaloriferske grejalice, itd).
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Cemu komplikacije ?
Fujitsu ne krije podatke o kapacitetima.
Pogledajte prilog 233178
Stojkovski je pitao kad daje 6,5 kw.
Fujitsu dao tabelu na +7 vani i +20 unutra lt 12 kad potegne 2000w struje on daje 6,5 kw toplote.Kratko i jasno.
Kakvi su to racuni i odnosi ????
Cudi me zasto je veci IP pri veca unutrasnja temperatura☺
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Cekaj sad....to je zadana ili ambientalna temperatura?Veća je razlika u temperaturi spolja i unutra, pa je veća i potrošnja.
Aha, znaci zadana i vec postizena.Ambijentalna i zadana. Pod uslovom da je energija koju klima predaje jednaka gubicima prostora koji se greje, tj temperatura se održava.
Lt neće potegnuti 2kW nikad, ukoliko se daljinskim na to ne natera. Meni radi sa EKO modom, tj ograničen je na 70% snage od kad je kupljen. Ni tih 1400W ne viđam. Upalim na jesen, ugasim na proleće. Gasim na kratko radi pranja filtera, i to je to. Stoji zakucano na 23C.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari