Uff, baš opako izgleda.
Da li to na WB-u ima 4 ulaza/izlaza, pa može da se bira koji će da se koriste?
 
Sta bi mogao da bude uzrok da CPU ide do 90 stepeni pod Prime testom (maximum heat) a da radijator i voda budu relativno hladni? Kada pokrenem Furmark, posto je i graficka pod vodom, max temp je 52 stepena i oseti se da se radijator zagreva... kod CPU stress testa - nista. Lose naleganje bloka ili sam blok (EK Supermacy Classic)?
 
Desava se to da novi procesori imaju malu povrsinu cipa a veliku disipaciju i da je velili problem sa tako male povrsine odvesti tu energiju tako je to danas najveci problem. Sandy brige 2500k samo ja i drugar vrteli prime na 1.8V i temp je bila 95C tako da su se vremena promenila i to je danas tesko da shvate ljudi koji nisu u svakodednovm kontaktu sa hardverom.
 
Sta bi mogao da bude uzrok da CPU ide do 90 stepeni pod Prime testom (maximum heat) a da radijator i voda budu relativno hladni? Kada pokrenem Furmark, posto je i graficka pod vodom, max temp je 52 stepena i oseti se da se radijator zagreva... kod CPU stress testa - nista. Lose naleganje bloka ili sam blok (EK Supermacy Classic)?
Ako je ostalo tehnički dobro and to obično znači loš prenos toplote sa IHS-a na blok. ili loš kontakt/pritisak ili pasta. Kod custom hlađenja moguće je da pumpa ne radi dobar posao, prespora li je moguće i da je previše brza. Rashladnoj tečnosti treba neko vreme da prenese toplotu pa ako teče prebrzo tečnost nema vremena da se zagreje. Slično je sa svim tipovima tečnog hlađenja. Recimo kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem može doći do pregrevanja ako se izvadi termostat, zato mora da se ubaci neki restriktor. Probaj sa podešavanjima brzine pumpe gore-dole ako je moguće.
 
Slazem se ali samo sa prvom rečenicom i da pumpa tj. protok moze biti previse spor.

"High flow rate " (pumpa radi prebrzo) ne moze da doprinese povecanju temprature, samo iznad odredjenih granica nema vidljivih benefita ili je zanemarljiv u odnosu na recimo buku koju pumpa proizvodi.
To da rashladna tecnost ako teče prebrzo ne stize da prenese toplotu i da negativno utice na hladjenje je mit.
I primer.sa termostatom kos sus motora ne stoji.
Sus motori imaju optimalnu radnu temperaturu, znaci manja temp. nije bolja za razliku od pc kompomenata i to se postize termostatom.
Termostat ako se izvadi motor se nece pregrejavati vec nece postizati radnu temperaturu sto isto negativno utice na njegov zivotni vek.
 
Poslednja izmena:
Probao sam danas sa brzinom pumpe, protok definitivno nije problem. Pumpa+fanovi na max, Furmark - relativno brzo se voda zagreje, stabilizuje se na nekih 39C (ambient je 26C).
CPU test - voda dosta sporije dodje do neke temperature, tipa 37C... Smanjivao sam brzinu pumpe do minimuma, ceo loop se proporcionalno sporije zagreva.
Mislim da je ipak ono sto je Dominator rekao - mala povrsina velike temperature pa je problem odvesti tu toplotu. Sa druge strane GPU blok naleze na kompletnu karticu, mnogo vise dodirnih tacaka bloka i gpu/memorije/mosfeta pa se lakse i ta toplota prenosi dalje. Probacu drugi blok u svakom slucaju, idu praznici pa ce biti malo vise vremena za igranje :D
 
Slazem se ali samo sa prvom rečenicom i da pumpa tj. protok moze biti previse spor.

"High flow rate " (pumpa radi prebrzo) ne moze da doprinese povecanju temprature, samo iznad odredjenih granica nema vidljivih benefita ili je zanemarljiv u odnosu na recimo buku koju pumpa proizvodi.
To da rashladna tecnost ako teče prebrzo ne stize da prenese toplotu i da negativno utice na hladjenje je mit.
I primer.sa termostatom kos sus motora ne stoji.
Sus motori imaju optimalnu radnu temperaturu, znaci manja temp. nije bolja za razliku od pc kompomenata i to se postize termostatom.
Termostat ako se izvadi motor se nece pregrejavati vec nece postizati radnu temperaturu sto isto negativno utice na njegov zivotni vek.
Nije nikakav mit. mnogo puta sam to iskusio kod sus motora ali i kompresora isl. Zakoni termodinamike se slažu sa tim kako sa nabudženim i high performance motorima. Radi se samo o pregrevanju a ne održavanju radne temperature. Imao sam prilika da radim na stotinama trkačkih i hotrod motora sve od motorcikala do big-block V8 i brodskih motora kao i velikih industriskih kompresora. Svuda se isto dešavalo pregrejavanje kada se pretera sa brzinom tečnosti. U nekim slučajevima čak i na fabričkim motorima postoje rastriktori za rashladnu tečnost nezavisno od termostata. To je kod valikih uređaja. kod ovako malih mora da je još izraženije zbog male količine tečnosti/vode. Mada se i gasovi smatraju kao likvidi. što je gušća tečnost jednostavno treba više vremena da se zagreje i prenese toplotnu energiju jer otežava oscilacije molekula.
 
Poslušaj lepo šta ti je @d0minat0r rekao i ne tragaj dalje. Svašta će ljudi pisati ovde. Ne može da se odvede toplota malog die-a. Kod mene je isto, kada pustim load na gpu lepo ide topao vazduh iz radijatora, dok kada je load na procesoru nema toga.
 
Nije nikakav mit. mnogo puta sam to iskusio kod sus motora ali i kompresora isl. Zakoni termodinamike se slažu sa tim kako sa nabudženim i high performance motorima. Radi se samo o pregrevanju a ne održavanju radne temperature. Imao sam prilika da radim na stotinama trkačkih i hotrod motora sve od motorcikala do big-block V8 i brodskih motora kao i velikih industriskih kompresora. Svuda se isto dešavalo pregrejavanje kada se pretera sa brzinom tečnosti. U nekim slučajevima čak i na fabričkim motorima postoje rastriktori za rashladnu tečnost nezavisno od termostata. To je kod valikih uređaja. kod ovako malih mora da je još izraženije zbog male količine tečnosti/vode. Mada se i gasovi smatraju kao likvidi. što je gušća tečnost jednostavno treba više vremena da se zagreje i prenese toplotnu energiju jer otežava oscilacije molekula.
E sad, radio si na stotinama motora a omašio si kad si rekao sta se događa kad se izvadi termostat?
Da se vratimo na temu vodenog hlađenja kod računara i manemo filozofiranja, evo konkretno primeri gde su ljudi sve to već testirali.

1702539367219.png



evo jos jedan primer gde je jos bolje objasnjeno (obavezno pogledati)
1702539272405.png


Zanimljiva situacija da kod velike brzine protoka temperatura rashladne tecnosti moze da bude cak i nesto viša ali i pored toga "high flow" rezultira manjim temperaturama procesora.

@Gulftown, @d0minat0r mu je dao konkretan odgovor i to niko ne spori, ova dalja diskusija nema veze sa njegovim postavljenim pitanjem.
 
Fino podesavanje protoka moze doneti nesto bolje performanse to nije sporno. Sto se tice preteranog protoka da i da hoce motor da se pregreje to nisam cuo posto na svim obicnim kolima kada termostat zaglavi motor ne moze da dodje u radnu temp a ovo da se pregreva nikada nisam cuo ali to izgleda neki spec slucajevi svakako u svetu racunarskih to ne moze da bude slucaj da sada ne pricamo u jednom slucaju u milion da ne sirimo pricu previse, i pre svega toga racunarski blokovi su mnogo restriktivniji od bloka motora.
 
JEdnostavno u nekim ekstrremin situacijama enerija ne predje na molekule fluida u sistem i pocne da gubi performasne drasticno nikada to nisam video. Kod automobila se auto nikada ne zagreje dovljno kod hladjenja racunara nikada pumpa nije dovoljno jaka da narusi performanse drasticno, stetlovanje temp je vec nesto drugo 3 4c je tesko uocljivo.
 
Zaboravih da napomenem kavitaciju mada neznam koliko to može da se razvije na tako malim uređajima. Postije dve vrste mehurića koji mogu da budu (skoro) nevidljivi. Jedni su puni pare a drugi vakum mada stvaranje ovih drugih zahteva više energije ali su obe wrste izolatori. U obojenim tečnostima ih je teže videti. Vakumski su naročito štetni jer mogu da stvaraju rupice čak i u metalu. Opet da kažem da neznam koliki je problem u tako malim uređajima ali ogroman problem sa čamcima i brodovima gde takva kavitacija "pojede propelere i kormila.
 
Uzeo sam ovo za kontrolu nonPWM DDC pumpe, treba da mi stigne ovih dana pa kad probam javljam rezultate.

Jel si probao taj poweradjust? Da li pomocu aquasuit programa možeš da kontrolišeš PWM ventilatore koji su zakačeni na matičnu?
Razmišljam i ja da uzmem ovo i temp. senzor pa da bi mogao da podesim brzinu ventilatora u odnosu na temperaturu vode, to mi baš fali.
Trenutno brzina ventilatora zavisi od temp. matične što i nije najsrećnije rešenje ali se bolje pokazalo nego zavisnost od procesora.
 
Mislim da ti treba Aquasuite Quadro fan kontroler uz poweradjust. Igram se trenutno sa tim poweradjustom, imam na njemu senzor za temperaturu vode i nakacen jedan ventilator ali nemam nigde u opcijama da podesim broj obrtaja na osnovu temperature (ili jos uvek nisam nasao) :)
 
Da, quadro je i namenjen baš za tako nešto. Nego je poweradjust je na akciji trenutno pa rekoh da vidim dal bi on mogao posluziti.
Mora biti negde opcija.
 
Poweradjust+Quadro radi sigurno, imas na redditu primere kako se podesava brzina u skladu sa temperaturom vode. Za sam Poweradjust nisam siguran da li moze.
 
Zbog cega smatras da mi je uz quadro potreban i poweradjust? Quadro izmedju ostalog ima temp. senzor inpute i podrzava pwm ventilatore.
Posto necu nista regulisati naponom racunam da mi je poweradjust suvisan ili gresim?
 
Nije potreban, nisam skapirao da su ono prikljucci za temp senzore, ucinilo mi se kao da je usb header :D
Edit: I poweradjust moze da kontrolise broj obrtaja na osnovu temperature vode, samo treba da se apgrejduje licenca na Ultra
 
Poslednja izmena:
Ovo je fensi :)
Ja sam se opredelio za kombinaciju flow sensor high flow 2 plus + quadro pa cu pomocu aquasuit-a da pratim temp i protok.
Malo skuplja varijanta ali dobijam opciju da podesim ventilatore u odnosu na temp. vode.
 
Izgleda da mi DDC pumpa polako odlazi u vecna lovista, desava se da se ne pokrene sa racunarom. Imam neku stariju verziju DDC pumpe kao backup, razmisljam da li da dodam i nju u loop pa neka obe rade dokle rade ili da uzmem neku D5?
DDC koji pravi problem je verzija 4.2, nalazi se u sklopu pumpa-rezervoar sistema (FLT Kinetic 360), da li postoji nesto sto se popravlja kod tih pumpi ili ne, tj. sta crkava?
 
ovo ..

aquacomputer-flow-sensor-high-flow-next-g14-wazu-978-78705-1.jpg
 
Ovo je fensi :)
Ja sam se opredelio za kombinaciju flow sensor high flow 2 plus + quadro pa cu pomocu aquasuit-a da pratim temp i protok.
Malo skuplja varijanta ali dobijam opciju da podesim ventilatore u odnosu na temp. vode.
1705760594284.png

ja ove nokuta hardwerske koritim za kontolu ventilatora, ali meni je ili tipa 30 40% vrte ventilatori ili 100%
Software za aqua computer je brutalan stvarno
 
Delidovan 8700k
Levi prozor temp CB20 pre delida sa pastom GD900 a desno posle Delida ispod i na IHS Grizzly extreme (rozi)

1706973350423.png
1706973562240.png
 
koliko je dobar rozi od obicnog kad je u pitanju oc na duze staze..
 
Nisam ga koristio u dialy rig u samo ga koristim za tecni azot posto nemam nista u kuci osim GD900 i TG kryonaut. Licno mislim da vrv nije nesto dugotarajn za 24/7 bi isao na neku noctua pastu ali posto za dialy koristim 12100f onda mazem sta stignem, imam one grafitne listice nisam jos probao to.
 
kryosheet? navodno od kryonauta spusta 8-10 stepeni..
 
Ma spušta djavola 10 stepeni.
 
Nazad