Pozdrav svima, iskusnijima na ovoj temi...
Pročitah sve stranice ovde, dosta iskustva, dosta promašaja, a ima vidim i pogođenih i lepo dimenzionisanih izvora toplote ..
Neću da davim previše, ajde samo par stavki o mom objektu, idejama i onome šta je planirano...
Lokacija naselje RadioFar Beograd, tromeđa Novi Beograd, Zemun, Surčin...
Gde je Karting staza Autokomerc i Salon Autokomerc na auto putu, blizina aerodroma NT Beograd.
Ti je neka ruža vetrova, uvek pirka.
Kada je Zemun recimo 0° ovde je -3~-4° i pirka...
7x14 objekat spoljne mere
Prizemlje i PK
Visina strehe je na 5m, visina prizemlja je 3m.
Prizemlje ima spušteni plafon Rigips, cca 25cm i u toj zoni postavljena vuna 10cm, neto mere prizemlja je h2.65mIz.
Iolacija podaščanog krova je 30cm vune.
Izolacija zidova koji su uzgred rečeno Giter blok na 19cm je 20cm stiropora spolja i unutrašnja strana 5cm mineralne vune.
Stolarija je INOUTIC Arkada sa troslojnim staklima 4S/flot/NE punjeno argonom
Oko 25m² ukupno površine stakla.
U sklopu kuće je Garaža u prizemlju površine 6.5x6.5 (tačno polovina donjeg dela) i ima dupla garažna segmenta vrata 4.5cm debljine panela, površina vrata je oko 17m²
Izolacija ploče je na žalost jedini propust, jer kada je zidano, nisu majstori obratili pažnju i ostalo mesta za samo 3cm. Po meni jedini propust koji je napravljen.
Postavljeno podno grejanje na TAKER ploče 30mm debljine po mreži 10cm.
Ukupno je postavljeno 165m² TAKER ploče i oko 1400m cevi, s tim da je u garaži rađeno na 15cm mreža jer nema potrebe po meni da ide kao i u stambenom prostoru.
Postavljen digitalni elektro kotao DM Pan EON 12 ili kako već od 12KW...
Pušteno u produkciju ove zime...
Sa 2 KW ograničenjem drži vodu u potisu sistema oko 28° i unutrašnja temperatura prizemlja oko 23-24° ∆T 4-5° Potis-Povrat, sprat je blago topliji što je i razumljivo. Igrao sam se sa protocima i tu su negde u nivou 1-1.5L/min čini mi se uštelovani u zavisnosti prostorija i zahteva... Garaža je čini mi se u nivou 0.7L/min po krugu...
Dakle zapremina celog sistema je oko 160-170L...
Kada je bilo najhladnije ove zime, sa najjačim vetrovima padala je temperatura na nekih cca 21° u prizemlju, a temperatura vode u sistemu u potisu na nekih cca 26...
Pojača se na 4KW (koraci su na 2, 4, 6, 8, 10 I 12kw) i kotao drži temperaturu u sistemu od 30°C potis otprilike i temperatura u kući je oko 24°-25° opet u prizemlju.
∆T je maltene školski od 4-5° na sistemu.
Dakle Potis 30, povrat 25-26.
Iz navedenog čini mi se da recimo ARISTON NIMBUS POCKET M 50 od 5KW max na -7°C Ambijentalne temperature bi radio savršeno posao.
E sad dolazimo do kvake 22-48/35 G8.35
Postoji još jedan objekat koji da ne smaram sa svim sada specifikacijama termički očekujem da opterećuje sistem od nekih 1.5KW na -7° i u planu je dodavanje još jedne prostorije na osnovnom objektu od 40m² visine slemena od 4.5m u vidu otvorene dnevne sobe sa oko 12m² staklenih površina, naravno prate specifikacije ostale stolarije...
Izolacija isto 20cm stiropora plus moguće 10cm vune sa unutrašnje strane. Krov 35-40cm izolacije, pod 10cm minimum, sistem podnog grejanja takođe na 10cm mreža...
Očekujem opterećenje od max 1-1.2-1.5MAX KW @ -7°Ambijent...
Kada sve to saberemo ispadne 4+1.5+1.2 = 6.7-7KW termičko opterećenje ...
Oko 240m² za grejanje...
Tu dolazimo da ARISTON NIMBUS POCKET M 80 savršeno se uklapa u jednačinu sa 8KW@-7°C Ambijent
Ta pumpa ima specifikacije veoma zanimljive i recimo idu ovako...
Toplotna pumpa monoblok ARISTON POCKET M NET 80 R32 (min/max) 2.74kW/11.74kW monofazna
Na -7°C Ambijent @ 35/30
Minimum 1,79/ Nazivna 7,41/ Maksimalno 8,45 sve u KW Snaga.
COP 3,0
Nazivna potrošnja energije cca 2.47KW...
Na 7°C Ambijent @ 35/30
Minimum 2,74/ Nazivna 8,00/1 Maksimalna 11,74 sve u KW Snaga.
COP 4,8
Nazivna potrošnja energije je 1.67KW...
Kada je temperatura ovako kao ovih dana na 7-15°C opterećenje ne očekujem preko 3KW kompletnog sistema proširenog, jer sad je otprilike sa 2 KW sasvim prijatno i imam temperaturu u sistemu oko 30°C. Daje temperature u prostoriji od 24-25°C...
Čisto da apsolvirao izlaganje, iskusniji članovi...
Da li mislite i saglasno ste da ova pumpa može da zadovolji projektovani sistem, i da li po vama je potreban buffer, jer tada će biti preko 230L vode u sistemu, što po meni je više nego dovoljno za inertnost samog sistema kao i za pomaganje TP pri DF.
HVALA na odgovoru, razumevanju i strpljenju u čitanju ovakvog kilometarskog posta, a opet verovatno 100x prežvakano...