Zdravo
Toplotna pumpa samsung 5.5kw R32 pri normalnom radu u grijanju i hladjenju od nekoliko mjeseci prestaje raditi i izbacuje gresku kao da u sistemu postoji vlaga.(dijagnozu postavio serviser..plin pjeni??)
Zanima me vase strucno misljenje da li je to moguce i ako je sta je uzrok tome.
Hvala
 
Pa sistem je zatvoren, što govori da je vlaga ušla u sistem pri montaži, nije dobro odrađeno vakumiranje, cevi koje su kondenzovale, šta god da je, reklamiraš onome ko je sistem montirao.
 
Ako je reč o split sistemu, po pravilima koje fabrike propisuju instaliranje se radi na sledeći način:
Cevi se vare metodom "tvrdi lem" uz korišćenje azota. Zatim se freonske cevi stave pod pritisak sa bocom Azota na pritisak od oko 50 bara (negde je i više) u trajanju od minimum 3h. Na taj način se testitaju cevi na nepropusnost i istera vlaga iz njih. Nakon toga se radi dopuna freona i vakumiranje. Međutim pošto to traje ceo dan, i košta u praksi 200-300 eur preko cene ugradnje toplotne pumpe, mnogo to ne žele da plate, sa druge strane mnogi instalateri čak i ne ponude pravilan način montaže. Davaoci garancije ako su jače firme progledaju kroz prste i ne žele loš marketing i odobravaju garancije za takve instalacije (ali sve ređe to rade), to manji uvoznici neće ni da pričaju o garanciji, već odbijaju reklamaciju.
Serviser je dao dijagnozu, Vaše je sad ili da ujurite instalatera koji je radio i platite mu prepravku instalacije ukoliko je ponudio u startu sve što sam naveo, ako nije ponudio, onda je odgovornost i na njemu.
 