Šta je novo?

Toplotna pumpa

A jesi proverio brojilo?
Ovo praktično znači da greje punom snagom 24h. Jel stvarno tako radi, ne gasi se uopšte kompresor, ne obara obrtaje?
Mada sa druge strane, ima i neki problem sa objektom, ako treba 57c polaza da bi ga zagrejao na 22c Pri tome je ceo januar bio u debelom plusu. Kako izgleda veza između sprata i potkrovlja, da nije neko otvoreno unutrašnje stepenište?
 
Pozdrav svima, molim za pomoc, racuni za struju za TP su ogromni.

Na 60 kvadrata placao sam po 25.000, a na 45 kvadrata 24.000 kada iskljucim i stavim na 35 kvadrata da se greje bude oko 20k u nekim mesecima.
Svaki mesec ide preko 1500kw ulazim u crvenu zonu.

Bilo kakva pomoc, sta god je potrebno da uradim da sredim trenutnu situaciju je dobrodosla. Firma koja je ugradila je izlazila 5 puta
do sada i nismo nista uspeli da uradimo.

Opis:
Kuca na 3 sprata svaki sprat oko 65kv, pvc stolarija dupla emisiona, presovani stiropor 8cm spoljna izolacija, odvojeno brojilo za
toplotnu pumpu, radijatorsko grejanje, nemam izolaciju na tavanici.

Ugradjena pumpa Ferroli Omnia 12kw, buffer 200l.
Temperatura preko dana 22 stepena, nocu 21 stepen

Temperatura postavljena na 57 stepeni, posle stavljeno automatski da se menja i radi, medjutim nista nije pomoglo, stavljena kriva ona takodje bez pomoci.

prizemlje - postavljeno podno grejanje (ne greje se jos u izradi), plafon staklena vuna 5cm, nece se ni ukljucivati ko zna kada
1-sprat radijatorsko grejanje (greje se jedino ovaj sprat)
potkrovlje - ne greje se

- Problem: struja ogromna za 65 kvadrata bukvalno racuni po 25.000

Firma je izasla na teren 4-5x do sada, uradili su sledece dodali jos rebara na radijatorima,
sada imam 1.8-1.9 po kvadratu, bilo je 1.5-1.6
Skinuli su buffer
limitirali snagu
iskljucili su i ostavili samo jednu sobu da grejemo da vidimo sta ce biti, oko 30 kvadrata i racuni su i dalje divljali

Tako da se cele sezone uglavnom grejao dnevni boravak i kuhinja, da je ostalo ukljuceno sve, struja ne bi mogla da se placa koliko bi to bilo.

ako stavim 45-48 stepeni ne moze da zagreje do 22 stepena, potrosnja na dnevnom nivou ide oko 60 - 70kw, prosli januar potroseno 1700kw, oko 1100 vise tarife i 600 nize tarife 23.500, grejali smo bez 2 sobe, znaci oko 45 kvadrata.

Potreban mi je savet, pomoc, kome da se obratim, koga da pozovem, bilo sta da resim situaciju, korak po korak, prosle godine sam ugradio prvi put i sokiran sam. Ako moze neko nesto da pomogne bio bih zahvalan. Hvala svima
Kupi digitalni termometar neki malo bolji stavi izlaz npr 45c sada kada bude bilo hladnije.
Izmeri izlaz vode TP, izmeri cev uz pomoć termometra da vidis da li izbacuje koliko si zadao, mozda je losa TP.
Izmeri svaki radijator.
Ako svaki radijator ima temperaturu na ulazu kao TP sto ima na izlazu i svaki rebro ima skoro slicnu temperaturu od početka do kraja radijatora..

Onda bi zvao nekoga sa termalnom kamerom da snimi objekat kada je hladnije da vidis gde curi toplota.

Ako nadjes da temp u radijatorima nije dobra onda prati temperaturu gde je problem.

Ako prvo rebro je ok ali zadnje je tipa 10c manje.. Vazduh u njima, treba da se ozrace.

Kako su ti povezani radijatori? Paralelno ili redno? Imas dve cevke kroz celu kuću? Jedno za hladno jedno za toplu vodu?
 
Poslednja izmena:
A jesi proverio brojilo?
Ovo praktično znači da greje punom snagom 24h. Jel stvarno tako radi, ne gasi se uopšte kompresor, ne obara obrtaje?
Mada sa druge strane, ima i neki problem sa objektom, ako treba 57c polaza da bi ga zagrejao na 22c Pri tome je ceo januar bio u debelom plusu. Kako izgleda veza između sprata i potkrovlja, da nije neko otvoreno unutrašnje stepenište?
Brojilo je staro, ne znam da li moze da tu napravi neki problem. Da se trazi da se stavi digitalno? Kada su bili, rekli su da TP radi oko 14h dnevno sto je mnogo po njima.
Veza izmedju sprata i potkrovlja ima samo plocu, potkrovlje ima samo prozore i krov, nikakvu izolaciju tu nemam. Planiram da pokusam da postavim na pod ove godine 10cm mineralne vune i grede, pa ako bude problem opet mozda da dodam unakrsne grede i jos 10cm mineralne vune. Takodje krov nema izolaciju, ali mi treba potvrda neka da je to problem da ne radim sada i to ako necu smanjiti troskove drasticno, jer ovo sto je sada nije uopste realna slika. Zivim u Beogradu gde u stanu imamo postavljene geotermalne pumpe za 50 kvadrata meni su u januaru racuni oko 6-7000.

Nije mi jasno da je moj slucaj ovakav i oni se nisu susreli do sada sa ovim, i takodje ne znaju u cemu je problem.
 
Kupi digitalni termometar neki malo bolji stavi izlaz npr 45c sada kada bude bilo hladnije.
Izmeri izlaz vode TP, izmeri cev uz pomoć termometra da vidis da li izbacuje koliko si zadao, mozda je losa TP.
Izmeri svaki radijator.
Ako svaki radijator ima temperaturu na ulazu kao TP sto ima na izlazu i svaki rebro ima skoro slicnu temperaturu od početka do kraja radijatora..

Onda bi zvao nekoga sa termalnom kamerom da snimi objekat kada je hladnije da vidis gde curi toplota.

Ako nadjes da temp u radijatorima nije dobra onda prati temperaturu gde je problem.

Ako prvo rebro je ok ali zadnje je tipa 10c manje.. Vazduh u njima, treba da se ozrace.

Kako su ti povezani radijatori? Paralelno ili redno? Imas dve cevke kroz celu kuću? Jedno za hladno jedno za toplu vodu?
Kupicu digitalni termometar pa cu da izmerim sta se desava,

Da li imate predlog nekoga sa termalnom kamerom, u Beogradu sam pa da vidimo da li ima mogucnosti da svrati.

don_776 mi je pisao da je potencijalni problem buffer, distorzija, previsoka temperatura, fali rebara, predimenzionisana TP i kvalitet TP.

od ovoga smo skinuli buffer, spustili temperaturu, dodali rebra, Ferroli je toplotna pumpa Omnia 12KW mislim da sto se tice kvaliteta nije bas da je toliko losa da moze ovako da radi, a sto se tice da je predimenzionisana oni su mi preporucili, ja sam rekao da ce se grejati prvih nekoliko godina samo tih 60ak kvadrata, mozda u buducnosti 120-130.
Radijatore smo ozracili uvek podjednako greju, pustamo vazduh, tako da do toga ne bi trebalo da bude, postavljali limit, stavljali krivu grejanja i nista nismo snizili troskove.

Ovu sezonu gledam sta mi je pametno da uradim i da pokusam da izvucem maksimum sta je moguce, ali mi trebaju saveti sta sve da probamo da se uradi, da mi brojilo ne vrti vise nego sto treba ne znam jel to moguce, da li ima nesto sto moze da meri potrosnju da se ugradi pre nego sto ode do brojila da stavim u razvodnu tablu.

Laik sam, ali na 60 kvadrata 25.000 to je zaista preterana cifra. Ko ima predloge, ljude majstore, platio bih. Vec sam dovodio 2 coveka koji su gledali mimo firme od koje sam kupio i njihov zakljucak je samo da nesto nije dobro, sta niko ne zna. Meni je sve u garanciji, ali ne znam sta da uradim.
 
Koalorometrom izmeriti protoke energije za toplotnu pumpu i za svaki radijator. Po ∆T sračunaj snagu koju predaje pumpa i snagu koju emituju grejna tela. Ili pumpa guta struju, ili imaš velike gubitke toplote. Pumpa je PREVELIKA.
 
Temperatura postavljena na 57 stepeni, posle stavljeno automatski da se menja i radi, medjutim nista nije pomoglo, stavljena kriva ona takodje bez pomoci.
ako stavim 45-48 stepeni ne moze da zagreje do 22 stepena, potrosnja na dnevnom nivou ide oko 60 - 70kw,

Možda grešim ali iz ovoga se vidi da se kuća previše brzo hladi. Ako ne možeš da se ugreješ sa temperaturom vode od 48°C, to može da znači samo dve stvari: nema dovoljno radijatora da bi preneli tu toplotu na kuću koja ima previše toplotnih gubitaka (brzo se hladi, ne stiže da se ugreje). TP tu neće pomoći. Čak je i lošije rešenje od recimo plinskog kotla kome 50°C vode nije problem... TP je sve manje efikasna što pravi topliju vodu. Mali su računi ako je temperatura vode oko 35-40°C. Normalno je da imate velike račune.

Zivim u Beogradu gde u stanu imamo postavljene geotermalne pumpe za 50 kvadrata meni su u januaru racuni oko 6-7000.
Geogermalne pumpe su druga liga u odnosu na vazduh-voda sistem. A u kući imate ispod i iznad negrejani prostor, sa strane prosečnu izolaciju. Stan je verovatno ušuškan sa svih strana sa komšijama koje takođe greju. A ne vidim da je navedena temperatura vode sa kojom se taj stan greje (da li je isto blizu 50°C sa radijatorima?).

Dakle, ono kako ja vidim je da treba smanjiti toplotone gubitke prema negrejanim prostorijama (ili da računate da u stvari grejete celu kuću za tih 25.000). Mada, ne znam kako to da uradite a da ne narušite funkcionalnost kuće. Ne znam da li je napisano kako je urađeno potkrovlje? Da li ima standardnih 20-25 cm izolacije?
Nemam neke proračune za radijatore, ali je možda jedino rešenje da se drastično poveća njihova površina? Morate nekako da spustite tu temperaturu vode za 10°C da bi TP mogla da dođe do izražaja.
 
Aman ljudi kakve ugradnje TP bez izolacije, pa još KROVA kojji najviše vuče?
Ja stvarno ne vjerujem da je bilo koja ozbiljna firma ili inžinjer to odradio a da nije striktno dao napomenu IZOLUJTE KROV ČIM PRIJE.
Pa naravno da ti je krov problem, ne sav, ali u ovom sad scenariju, sigurno on vuče 50% pa i više odgovornosti.
Drugo, TP se ne uparuje sa radijatorskim, osim ako baš nema druge solucije, ali onda ne očekuj ekonomičnost, naprosto ne može malo da troši sa tim vidom prenosa toplote i zagrijavanje do tih temperatura. To ti je još, banalizujem, barem 30% potrošnje.
Ostalih, lupam, 20% mogu biti drugi faktori.
Najbezbolnije i najjeftinije, a sigurno to moraš da uradiš, da rješavaj termoizolaicju krova.

Bafer ti takođe nije solucija ako juriš ekonomičnost. Naprosto, stalno grijati još 200 litara u sistemu, povećava trošak, ali i komfor u kontekstu da je dostupno "odmah i sad" i da se smanjuje "odziv" ako želiš brzu promjenu temperature u objektu.
 
Kupicu digitalni termometar pa cu da izmerim sta se desava,

Da li imate predlog nekoga sa termalnom kamerom, u Beogradu sam pa da vidimo da li ima mogucnosti da svrati.

don_776 mi je pisao da je potencijalni problem buffer, distorzija, previsoka temperatura, fali rebara, predimenzionisana TP i kvalitet TP.

od ovoga smo skinuli buffer, spustili temperaturu, dodali rebra, Ferroli je toplotna pumpa Omnia 12KW mislim da sto se tice kvaliteta nije bas da je toliko losa da moze ovako da radi, a sto se tice da je predimenzionisana oni su mi preporucili, ja sam rekao da ce se grejati prvih nekoliko godina samo tih 60ak kvadrata, mozda u buducnosti 120-130.
Radijatore smo ozracili uvek podjednako greju, pustamo vazduh, tako da do toga ne bi trebalo da bude, postavljali limit, stavljali krivu grejanja i nista nismo snizili troskove.

Ovu sezonu gledam sta mi je pametno da uradim i da pokusam da izvucem maksimum sta je moguce, ali mi trebaju saveti sta sve da probamo da se uradi, da mi brojilo ne vrti vise nego sto treba ne znam jel to moguce, da li ima nesto sto moze da meri potrosnju da se ugradi pre nego sto ode do brojila da stavim u razvodnu tablu.

Laik sam, ali na 60 kvadrata 25.000 to je zaista preterana cifra. Ko ima predloge, ljude majstore, platio bih. Vec sam dovodio 2 coveka koji su gledali mimo firme od koje sam kupio i njihov zakljucak je samo da nesto nije dobro, sta niko ne zna. Meni je sve u garanciji, ali ne znam sta da uradim.
Kucaj na Google termovizija merenje, ima par firmi, moze da kosta 50-100e
 
Brojilo je staro, ne znam da li moze da tu napravi neki problem. Da se trazi da se stavi digitalno? Kada su bili, rekli su da TP radi oko 14h dnevno sto je mnogo po njima.
Veza izmedju sprata i potkrovlja ima samo plocu, potkrovlje ima samo prozore i krov, nikakvu izolaciju tu nemam. Planiram da pokusam da postavim na pod ove godine 10cm mineralne vune i grede, pa ako bude problem opet mozda da dodam unakrsne grede i jos 10cm mineralne vune. Takodje krov nema izolaciju, ali mi treba potvrda neka da je to problem da ne radim sada i to ako necu smanjiti troskove drasticno, jer ovo sto je sada nije uopste realna slika. Zivim u Beogradu gde u stanu imamo postavljene geotermalne pumpe za 50 kvadrata meni su u januaru racuni oko 6-7000.

Nije mi jasno da je moj slucaj ovakav i oni se nisu susreli do sada sa ovim, i takodje ne znaju u cemu je problem.
Nije do brojila, ako stvarno pumpa radi 14h sa 4 kw električne snage.
@jozza pumpa jeste prevelika za izolovanih 65m2, ali ovde se i prevelika pumpa tera do limita da zagreje relativno malu kvadraturu.

Taj plafon je rupa bez dna, kao da si otvoren gore, sa razlikom što ne kisneš. Imaš(ili ćeš imati) i problem sa kondenzom i buđi tu, zar ne? Jel' i stepenište unutrašnje? Tek ono vuče, kao dimnjak. Vuna je jeftina, najjeftinija u celoj priči. A kako je upotrebiti zavisi od toga kada planiraš da sređuješ potkrovlje i od finansija, da li je odmah stavljati u rogove, ređati na ploču...
 
Samo malo... ne vidim nigde da je napisano da potkrovlje nije završeno. Samo da se ne greje. Ja pretpostavljam da je regularno izolovano i da je postavljen rigips i sve što ide po redu... Takođe, ne vidim da je naveden tip grejanja potkrovlja... isto pretpostavljam da je urađeno podno grejanje kao i u prizemlju. Samo je isključeno da se ne greje.

Malo preciznosti bi nam puno pomoglo. Ako se radi o običnom tavanu, gde nema nikakve izolacije, onda prvi korak bar 10 cm izolacije po podu tog tavana. Isplatilo bi se već u prvoj ili drugoj sezoni grejanja.

Hajde da sačekamo da vidimo šta nam kaže re5pect123. Bilo bi dobro kada i znali li kakve su unutrašnje temperature u tom "potkrovlju" i u prizemlju kada se sprat greje a oni ne. Možda može da se tako zaključi koliko dobijaju toplote od sprata (koliko sprat gubi toplote grejući prostorije koje se ne koriste).
 
10 u rogove 10 po ploči

"Veza izmedju sprata i potkrovlja ima samo plocu, potkrovlje ima samo prozore i krov, nikakvu izolaciju tu nemam"

Meni je i dalje nejasno da tako mnogo ljudi nije svjesno koliko krov zimi izvuče, a ljeti ugura toplotne energije u objekat.
Najgore je što je po trošku daleko najjeftiniji za izolovati,a uvijek ostane go ili nedovoljno izolovan.
 
Tose nisam nado. Propustio sam taj deo. Ali bar znamo šta će da pomogne :D
Ako planira da koristi potkrovlje kao potkrovlje neka uradi kamenu vunu + staklenu vunu, kako propisi nalažu i biće to mnogo bolje od ovog kako je sad.
Da li sam propustio kako planira da se greje potkrovlje kada bude bilo gotovo? Neće valjda isto radijatori?
 
Koalorometrom izmeriti protoke energije za toplotnu pumpu i za svaki radijator. Po ∆T sračunaj snagu koju predaje pumpa i snagu koju emituju grejna tela. Ili pumpa guta struju, ili imaš velike gubitke toplote. Pumpa je PREVELIKA.
Slazem se da je pumpa prevelika, samo ja nisam strucno lice niti sam znao u tom trenutku, dosli su iz firme i napisali sve sta treba i tako mi dali oko 1.100.000 sam platio ugradnju i oko 65 kvadrata postavljanja podnih cevi sa onim pecurkama.
Možda grešim ali iz ovoga se vidi da se kuća previše brzo hladi. Ako ne možeš da se ugreješ sa temperaturom vode od 48°C, to može da znači samo dve stvari: nema dovoljno radijatora da bi preneli tu toplotu na kuću koja ima previše toplotnih gubitaka (brzo se hladi, ne stiže da se ugreje). TP tu neće pomoći. Čak je i lošije rešenje od recimo plinskog kotla kome 50°C vode nije problem... TP je sve manje efikasna što pravi topliju vodu. Mali su računi ako je temperatura vode oko 35-40°C. Normalno je da imate velike račune.


Geogermalne pumpe su druga liga u odnosu na vazduh-voda sistem. A u kući imate ispod i iznad negrejani prostor, sa strane prosečnu izolaciju. Stan je verovatno ušuškan sa svih strana sa komšijama koje takođe greju. A ne vidim da je navedena temperatura vode sa kojom se taj stan greje (da li je isto blizu 50°C sa radijatorima?).

Dakle, ono kako ja vidim je da treba smanjiti toplotone gubitke prema negrejanim prostorijama (ili da računate da u stvari grejete celu kuću za tih 25.000). Mada, ne znam kako to da uradite a da ne narušite funkcionalnost kuće. Ne znam da li je napisano kako je urađeno potkrovlje? Da li ima standardnih 20-25 cm izolacije?
Nemam neke proračune za radijatore, ali je možda jedino rešenje da se drastično poveća njihova površina? Morate nekako da spustite tu temperaturu vode za 10°C da bi TP mogla da dođe do izražaja.
Ne mogu da ugrejem sa 48 stepeni, nema sanse. Pa meni je pelet po starim cenama oko 320e po toni izlazio isto kao sada sto platim, jeste da nema maltretiranja, ali dali smo dosta para da bi ovako bilo.
Tako je negrejani prostor je i ispod i iznad, ali dole imam izolaciju spolja 8cm, unutra 5cm ka spoljnim zidovima i na plafonu. Potkrovlje nema nista klot je, samo blokovi i ploca. Nema vise prostora za dodavanje radijatora, dodali smo svuda gde je moglo da se doda.
Aman ljudi kakve ugradnje TP bez izolacije, pa još KROVA kojji najviše vuče?
Ja stvarno ne vjerujem da je bilo koja ozbiljna firma ili inžinjer to odradio a da nije striktno dao napomenu IZOLUJTE KROV ČIM PRIJE.
Pa naravno da ti je krov problem, ne sav, ali u ovom sad scenariju, sigurno on vuče 50% pa i više odgovornosti.
Drugo, TP se ne uparuje sa radijatorskim, osim ako baš nema druge solucije, ali onda ne očekuj ekonomičnost, naprosto ne može malo da troši sa tim vidom prenosa toplote i zagrijavanje do tih temperatura. To ti je još, banalizujem, barem 30% potrošnje.
Ostalih, lupam, 20% mogu biti drugi faktori.
Najbezbolnije i najjeftinije, a sigurno to moraš da uradiš, da rješavaj termoizolaicju krova.

Bafer ti takođe nije solucija ako juriš ekonomičnost. Naprosto, stalno grijati još 200 litara u sistemu, povećava trošak, ali i komfor u kontekstu da je dostupno "odmah i sad" i da se smanjuje "odziv" ako želiš brzu promjenu temperature u objektu.
Slazem se da sam znao nikad ne bih ovo uradio, izolacija ima, ali zaleteo sam se, pa sada da pokusam da izvucem sta je moguce. Oni nisu pogledali krov, niti plocu, nista nije gledano, dosli su samo i dogovorili se da se ugrade toplotne pumpe, da mi je receno bilo sta ne bih se tako zaleteo. Buffer su mi stavili jer su rekli da treba zbog radijatora, sada je skinut i ne koristi se bio u upotrebi mozda tih prvih mesec dana.
Kucaj na Google termovizija merenje, ima par firmi, moze da kosta 50-100e
Hvala najlepse pozvacu pa cemo da vidimo sta moze jos da se uradi.
Nije do brojila, ako stvarno pumpa radi 14h sa 4 kw električne snage.
@jozza pumpa jeste prevelika za izolovanih 65m2, ali ovde se i prevelika pumpa tera do limita da zagreje relativno malu kvadraturu.

Taj plafon je rupa bez dna, kao da si otvoren gore, sa razlikom što ne kisneš. Imaš(ili ćeš imati) i problem sa kondenzom i buđi tu, zar ne? Jel' i stepenište unutrašnje? Tek ono vuče, kao dimnjak. Vuna je jeftina, najjeftinija u celoj priči. A kako je upotrebiti zavisi od toga kada planiraš da sređuješ potkrovlje i od finansija, da li je odmah stavljati u rogove, ređati na ploču...
Nemam nikakvih problema tu sa kondezom i budji, tu je ploca, tu je planiran jos jedan sprat, i iznad je krov. Zatvoreno je prozorima. Stepeniste je unutrasnje, ali je gornji sprat zatvoren. Pa po nekim proracunima meni se isplati da postavim vunu, jer ako spusti i racune za koji god procenta dobro ce biti. Nemam finansija da uradim ceo sprat izolovan, mislio sam ove godine da postavim po podu 10cm kamene vune, ako to nije dovoljno da postavim 10cm pa jos 10cm po podu, da vidim kako ce biti, a sledece 10cm krov.
Samo malo... ne vidim nigde da je napisano da potkrovlje nije završeno. Samo da se ne greje. Ja pretpostavljam da je regularno izolovano i da je postavljen rigips i sve što ide po redu... Takođe, ne vidim da je naveden tip grejanja potkrovlja... isto pretpostavljam da je urađeno podno grejanje kao i u prizemlju. Samo je isključeno da se ne greje.

Malo preciznosti bi nam puno pomoglo. Ako se radi o običnom tavanu, gde nema nikakve izolacije, onda prvi korak bar 10 cm izolacije po podu tog tavana. Isplatilo bi se već u prvoj ili drugoj sezoni grejanja.

Hajde da sačekamo da vidimo šta nam kaže re5pect123. Bilo bi dobro kada i znali li kakve su unutrašnje temperature u tom "potkrovlju" i u prizemlju kada se sprat greje a oni ne. Možda može da se tako zaključi koliko dobijaju toplote od sprata (koliko sprat gubi toplote grejući prostorije koje se ne koriste).
Nista nije zavrseno 0 bukvalno, samo spoljna izolacija i prozori. Potkrovlje nema nista razvedeno za grejanje. Plan je tih 10cm da stavim. Nisam merio temperaturu u potkrovlju niti u prizemlju, to cu sada postaviti sve da se meri.
10 u rogove 10 po ploči

"Veza izmedju sprata i potkrovlja ima samo plocu, potkrovlje ima samo prozore i krov, nikakvu izolaciju tu nemam"

Meni je i dalje nejasno da tako mnogo ljudi nije svjesno koliko krov zimi izvuče, a ljeti ugura toplotne energije u objekat.
Najgore je što je po trošku daleko najjeftiniji za izolovati,a uvijek ostane go ili nedovoljno izolovan.
Sta da ti kazem, dok nisam nasao sve ovo na forumu nisam znao. Tek sada vidim i nadam se da ce moci da se sredi nesto.
Tose nisam nado. Propustio sam taj deo. Ali bar znamo šta će da pomogne :D
Ako planira da koristi potkrovlje kao potkrovlje neka uradi kamenu vunu + staklenu vunu, kako propisi nalažu i biće to mnogo bolje od ovog kako je sad.
Da li sam propustio kako planira da se greje potkrovlje kada bude bilo gotovo? Neće valjda isto radijatori?
Opekao sam se sada opasno, tako da radijatore necu sigurno. Nadam se da sam svima odgovorio na sve pa cu u sledecoj poruci napisati jos.
Ljudi ne znam sta da vam kazem osim veliko hvala svima na trudu i savetima, napravio sam gresku pa sada da ispravimo sta mozemo.

U principu koraci po kojima cu ici za pocetak, pa molim za jos neki savet ako moze

Potkrovlje ce da se koristi pa mi treba savet kako da uradim:

sada sam mislio grede da se postave po podu, i staklena ili kamena vuna 10cm, pa onda opet grede pa 10cm jos.
E sada ako to uradim kako da stavim podno grejanje gore, ili ako to uradim moram da stavim fan coilere gore?

Krov da se postavi 10cm staklene vune?

Parna brana i vodopropusnu cu staviti, konsultovacu se pre ovih stvari sta treba, ili ako znate vi.

Krecem odmah u organizaciju izolacije poda. I javljam sve

1. Kupicu digitalni termometar da izmerim svaki radijator ulaz - izlaz
2. Pozvacu nekoga sa termalnom kamerom da snimi objekat, kada malo zahladni
3. Postavicu termometar i gore i dole da ispratim temperature koje su
 
Potkrovlje se ne pravi sa 10 cm staklene vune između rogova. To je premalo. Trebalo bi da ima 20-25cm izolacije. I to između rogova da ide kamena vuna, da bi imao nekakvu termo masu i pokušao da napraviš fazni pomeraj temperature od oko 12 sati (neće biti moguće, ali bar što više).
Pogledaj na sajtu https://www.ubakus.de/ pa isprobaj razne opcije.

Mi imamo u krovu potkrovlja 10 cm spoljne izolacije staknele vune, 15 cm Ytong bloka i iznutra ponovo 10 cm izolacije staklena vuna (plus još neke stvari ali to nije bitno za ovu priču). Dakle 35 cm debljine krova od čega 20 cm čiste izolacije i 15 cm Ytong-a.
U slučaju da potkrovlje neće biti korišćeno za život leti, onda možete da prođete i sa 15-tak cm staklene vune.

Fan coil se koriste obično ako se planira da se hladi preko njih. Da li TP podržava i režim hlađenja? Meni je podno u svakom slučaju bolje od fancoila.

Mislim da nema preterane potrebe da se plaća pregled termo kamerom. To uglavnom služi da se detektuje curenje vazduha ili tačke gde je loše urađena izolacija. Na nezavršenom potrkovlju pokazaće da cela ploča odaje toplotu. Nema dileme. Ako zimi u potkrovlju nije samo par stepeni razlike u odnosu na napolju, onda se to potkrovlje nekako greje, a greje se preko ploče od prvog sprata. Praktično imate već polu-podno grejanje :D I na žalost ne možete da ga isključite i tako hteli - ne hteli grejete i to nezavršeno potkrovlje.... rešena misterija velikih računa ;)
 
Slazem se da je pumpa prevelika, samo ja nisam strucno lice niti sam znao u tom trenutku, dosli su iz firme i napisali sve sta treba i tako mi dali oko 1.100.000 sam platio ugradnju i oko 65 kvadrata postavljanja podnih cevi sa onim pecurkama.

Ne mogu da ugrejem sa 48 stepeni, nema sanse. Pa meni je pelet po starim cenama oko 320e po toni izlazio isto kao sada sto platim, jeste da nema maltretiranja, ali dali smo dosta para da bi ovako bilo.
Tako je negrejani prostor je i ispod i iznad, ali dole imam izolaciju spolja 8cm, unutra 5cm ka spoljnim zidovima i na plafonu. Potkrovlje nema nista klot je, samo blokovi i ploca. Nema vise prostora za dodavanje radijatora, dodali smo svuda gde je moglo da se doda.

Slazem se da sam znao nikad ne bih ovo uradio, izolacija ima, ali zaleteo sam se, pa sada da pokusam da izvucem sta je moguce. Oni nisu pogledali krov, niti plocu, nista nije gledano, dosli su samo i dogovorili se da se ugrade toplotne pumpe, da mi je receno bilo sta ne bih se tako zaleteo. Buffer su mi stavili jer su rekli da treba zbog radijatora, sada je skinut i ne koristi se bio u upotrebi mozda tih prvih mesec dana.

Hvala najlepse pozvacu pa cemo da vidimo sta moze jos da se uradi.

Nemam nikakvih problema tu sa kondezom i budji, tu je ploca, tu je planiran jos jedan sprat, i iznad je krov. Zatvoreno je prozorima. Stepeniste je unutrasnje, ali je gornji sprat zatvoren. Pa po nekim proracunima meni se isplati da postavim vunu, jer ako spusti i racune za koji god procenta dobro ce biti. Nemam finansija da uradim ceo sprat izolovan, mislio sam ove godine da postavim po podu 10cm kamene vune, ako to nije dovoljno da postavim 10cm pa jos 10cm po podu, da vidim kako ce biti, a sledece 10cm krov.

Nista nije zavrseno 0 bukvalno, samo spoljna izolacija i prozori. Potkrovlje nema nista razvedeno za grejanje. Plan je tih 10cm da stavim. Nisam merio temperaturu u potkrovlju niti u prizemlju, to cu sada postaviti sve da se meri.

Sta da ti kazem, dok nisam nasao sve ovo na forumu nisam znao. Tek sada vidim i nadam se da ce moci da se sredi nesto.

Opekao sam se sada opasno, tako da radijatore necu sigurno. Nadam se da sam svima odgovorio na sve pa cu u sledecoj poruci napisati jos.
Ljudi ne znam sta da vam kazem osim veliko hvala svima na trudu i savetima, napravio sam gresku pa sada da ispravimo sta mozemo.

U principu koraci po kojima cu ici za pocetak, pa molim za jos neki savet ako moze

Potkrovlje ce da se koristi pa mi treba savet kako da uradim:

sada sam mislio grede da se postave po podu, i staklena ili kamena vuna 10cm, pa onda opet grede pa 10cm jos.
E sada ako to uradim kako da stavim podno grejanje gore, ili ako to uradim moram da stavim fan coilere gore?

Krov da se postavi 10cm staklene vune?

Parna brana i vodopropusnu cu staviti, konsultovacu se pre ovih stvari sta treba, ili ako znate vi.

Krecem odmah u organizaciju izolacije poda. I javljam sve

1. Kupicu digitalni termometar da izmerim svaki radijator ulaz - izlaz
2. Pozvacu nekoga sa termalnom kamerom da snimi objekat, kada malo zahladni
3. Postavicu termometar i gore i dole da ispratim temperature koje su
Ne diraj radijatore. Greju oni top na TP ako imas skoro 2 rebra po m2.

Ja se grejem na njih + tp.

Imamo istu TP faktički , kopija Midea ali je moja 16kw.

Oko 180m2, mislim da sam za prošlu celu sezonu izašao oko 50000 din, stiropor 8ica ali plafon izolovan bas dobro
 
Aman ljudi kakve ugradnje TP bez izolacije, pa još KROVA kojji najviše vuče?
Ja stvarno ne vjerujem da je bilo koja ozbiljna firma ili inžinjer to odradio a da nije striktno dao napomenu IZOLUJTE KROV ČIM PRIJE.
Pa naravno da ti je krov problem, ne sav, ali u ovom sad scenariju, sigurno on vuče 50% pa i više odgovornosti.
Drugo, TP se ne uparuje sa radijatorskim, osim ako baš nema druge solucije, ali onda ne očekuj ekonomičnost, naprosto ne može malo da troši sa tim vidom prenosa toplote i zagrijavanje do tih temperatura. To ti je još, banalizujem, barem 30% potrošnje.
Ostalih, lupam, 20% mogu biti drugi faktori.
Najbezbolnije i najjeftinije, a sigurno to moraš da uradiš, da rješavaj termoizolaicju krova.

Bafer ti takođe nije solucija ako juriš ekonomičnost. Naprosto, stalno grijati još 200 litara u sistemu, povećava trošak, ali i komfor u kontekstu da je dostupno "odmah i sad" i da se smanjuje "odziv" ako želiš brzu promjenu temperature u objektu.
Grešiš za radijatore. Ako ima dobru izolaciju radi to ok, nije kao podno ali kod mene 3x povoljnije od drva i uglja
 
Poredi se slično sa sličnim, ne sa ugljem, već sa TP na drugom režimu :)
TP koja mora ići na visokotemperaturni režim, odmah ima znatno manji koeficijent performansi i manje je ekonomična. Kod nas to nije mnogo bitno (kad se narod može i na TA peći grijati), ali vani gdje je kWh skuplji 8 do 10 puta, itekako se gleda u 50-100 kWh potrošnje mjesečno.
 
Poredi se slično sa sličnim, ne sa ugljem, već sa TP na drugom režimu :)
TP koja mora ići na visokotemperaturni režim, odmah ima znatno manji koeficijent performansi i manje je ekonomična. Kod nas to nije mnogo bitno (kad se narod može i na TA peći grijati), ali vani gdje je kWh skuplji 8 do 10 puta, itekako se gleda u 50-100 kWh potrošnje mjesečno.
Ako neko ima radijatore, nije isplativo da skida iste da bi ugradio podno grejanje, ni kod nas ni preko zbog cene radova. Isplativije je da se samo poveća broj rebara i da se u oba slučaja uradi izolacija.

Koliko bi uštedeo po sezoni na 180m2 sa podnim? 100-150e? Koja je cena radova da se zamene radijatori i stavi podno na tu kvadratruru?

TP + radijator radi odlično ako se sve lepo isplanira.
 
Slazem se da je pumpa prevelika, samo ja nisam strucno lice niti sam znao u tom trenutku, dosli su iz firme i napisali sve sta treba i tako mi dali oko 1.100.000 sam platio ugradnju i oko 65 kvadrata postavljanja podnih cevi sa onim pecurkama.

Ne mogu da ugrejem sa 48 stepeni, nema sanse. Pa meni je pelet po starim cenama oko 320e po toni izlazio isto kao sada sto platim, jeste da nema maltretiranja, ali dali smo dosta para da bi ovako bilo.
Tako je negrejani prostor je i ispod i iznad, ali dole imam izolaciju spolja 8cm, unutra 5cm ka spoljnim zidovima i na plafonu. Potkrovlje nema nista klot je, samo blokovi i ploca. Nema vise prostora za dodavanje radijatora, dodali smo svuda gde je moglo da se doda.

Slazem se da sam znao nikad ne bih ovo uradio, izolacija ima, ali zaleteo sam se, pa sada da pokusam da izvucem sta je moguce. Oni nisu pogledali krov, niti plocu, nista nije gledano, dosli su samo i dogovorili se da se ugrade toplotne pumpe, da mi je receno bilo sta ne bih se tako zaleteo. Buffer su mi stavili jer su rekli da treba zbog radijatora, sada je skinut i ne koristi se bio u upotrebi mozda tih prvih mesec dana.

Hvala najlepse pozvacu pa cemo da vidimo sta moze jos da se uradi.

Nemam nikakvih problema tu sa kondezom i budji, tu je ploca, tu je planiran jos jedan sprat, i iznad je krov. Zatvoreno je prozorima. Stepeniste je unutrasnje, ali je gornji sprat zatvoren. Pa po nekim proracunima meni se isplati da postavim vunu, jer ako spusti i racune za koji god procenta dobro ce biti. Nemam finansija da uradim ceo sprat izolovan, mislio sam ove godine da postavim po podu 10cm kamene vune, ako to nije dovoljno da postavim 10cm pa jos 10cm po podu, da vidim kako ce biti, a sledece 10cm krov.

Nista nije zavrseno 0 bukvalno, samo spoljna izolacija i prozori. Potkrovlje nema nista razvedeno za grejanje. Plan je tih 10cm da stavim. Nisam merio temperaturu u potkrovlju niti u prizemlju, to cu sada postaviti sve da se meri.

Sta da ti kazem, dok nisam nasao sve ovo na forumu nisam znao. Tek sada vidim i nadam se da ce moci da se sredi nesto.

Opekao sam se sada opasno, tako da radijatore necu sigurno. Nadam se da sam svima odgovorio na sve pa cu u sledecoj poruci napisati jos.
Ljudi ne znam sta da vam kazem osim veliko hvala svima na trudu i savetima, napravio sam gresku pa sada da ispravimo sta mozemo.

U principu koraci po kojima cu ici za pocetak, pa molim za jos neki savet ako moze

Potkrovlje ce da se koristi pa mi treba savet kako da uradim:

sada sam mislio grede da se postave po podu, i staklena ili kamena vuna 10cm, pa onda opet grede pa 10cm jos.
E sada ako to uradim kako da stavim podno grejanje gore, ili ako to uradim moram da stavim fan coilere gore?

Krov da se postavi 10cm staklene vune?

Parna brana i vodopropusnu cu staviti, konsultovacu se pre ovih stvari sta treba, ili ako znate vi.

Krecem odmah u organizaciju izolacije poda. I javljam sve

1. Kupicu digitalni termometar da izmerim svaki radijator ulaz - izlaz
2. Pozvacu nekoga sa termalnom kamerom da snimi objekat, kada malo zahladni
3. Postavicu termometar i gore i dole da ispratim temperature koje su
1726243466401.png

Ovo iznad je odprilike racunica za tvoj objekat bez izolacije kao sto si rekao

1726243555871.png

Ovo iznad je racunica kada bi dodao 10cm stiropor na plafon od prizemlja i na plafon na spratu koji se greje. Ne bi isao manje od toga. 15cm idealno.

Stiropor u Srbiji je 600din m2 za 10cm, treba ti oko 700e za stiropor plus ruke.

Jasno je zasto TP radi pun kapacitet sve vreme.

Dodaj izolaciju razlicith debljina gde ti fali i videces sta ti je najisplaivije.
 
Par problema tu postoji frka recimo ako se iste toplotne pumpe pokriva cijelu kuću onda mora razdvajati vodove i praviti neke improvizacije jer ne može puštati 58° u podno grijanje kad bi recimo bilo u prizemlju i na potkrovlju a u sredini radijatori.
Svakako da shvatam poentu da je jeftinije povećati broj rebara na radijatoru i ostati u nešto nižem temperaturnom režimu, nego raskopavati sve.

A da stavlja 15 santi na strop stiropora nije nikako pametno kao što sam već gore navodio izuzetno velike šanse da će imati velikih problema sa vlagom ako jos i poklopi, a već ima 20 cm na zidovima (parna barijera i sa strane i odozgo)
 
Kako se dodaju rebra na radijatorima? Dodaje se jos jedna zasebna celina ili?
 
Na svakom radijatoru mogu da se dodaju rebra, po jedno ili više komada. Jedino je bitno produžiti uronsku cev, kako bi radijator ravnomerno grejao
 
Kako se dodaju rebra na radijatorima? Dodaje se jos jedna zasebna celina ili?
Kupis rebra, spojnice, dihtunge, spaner (alat)

Skineš radijator, stavis spojnice, dihtunge gore i dole na rebro, kako zavijas tako se spajaju. Stegni muški 😁💪

Nakaci na običnu vodu tj na crevo da proveriš da negde ne curi.
Pritisak iz gradske vode je dovoljno da vidis da li pisa negde jer ti u sistemu grejanja nije toliko jak pritisak. Mi smo ga ostavili tipa 5min svaki i novine ispod da vidimo da li ce da negde pokaze da kaplje.

Skupo je ako ces da plaćaš ruke jeftino je ako sam radis tj ne možeš sam.
2ojca moraju.
Aluminum je pa nije nista teško.

Za ruke traže oko 50e po jednom.

Ja sam pakovao 6kom.


 
Moram ti priznati da si me stvarno obradovao da nije potrebna toliko velika razlika u temperaturi.
Dali imate neku preporuku gde bi sve u Bgd mogo da pogledam te izmenjivace ( fan-coil ) sem u Domin-g.
Uuuu ja imam lose iskustvo sa Doming-om, imas ranije(negde izmedju 75 I 80 strane foruma) inactive I ja sam se odlucio za LG 16kw, podno I fancoil.....videcemo kako ce biti,posto sam u adaptaptaciji prostora jos uvek verovatno ce prvo poskretanje pumpe biti hladjenje(ne racunam test)
 
Kakav im je servis?
 
Pročitah celu temu ali nisam našao neke ideje za specifičnu situaciju koja mi se postavlja.
Naime potrebno je zameniti stari kotao na čvrsto gorivo veličine 250KW, koji je grejao industrijski objekat veličine 1.600m2(2 nivoa x 800m2).

Problematika je ta što je kompletan sistem urađen na radijatore, kojih ima cca 900 rebara,
napomenuo bih da jedan deo objekta u kom su kancelarije(cca 200m2) ima pojačan broj rebara radijatora.
Ideja toga je bila da se postigne bolja temperatura u prostorijama u kojima su osobe stacionirane,
ostalu površinu(prodajni prostor bez ikakvih pregrada) je dovoljno grejati na 18 stepeni C.

Pitanje koje se postavlja je na koji sistem grejanja prelaziti, koje vrste toplotnih pumpi bi zahtevale najmanje adaptacija na postojeći sistem,
jer provlačenje novih cevnih linija bi bio prevelik posao, u praksi teško izvodljiv.
Postoji mogućnost i kombinacije toplotnih pumpi i nekih drugih vrsta grejanja ako je to izvodljivo.

Za sada nam je potrebna ideja u kom smeru bi mogli razmišljati u ovom slučaju.
Vidim da ovde ima iskusnih ljudi koji su možda imali dodira i sa industrijskim zahtevima, hvala unapred.
 
Pročitah celu temu ali nisam našao neke ideje za specifičnu situaciju koja mi se postavlja.
Naime potrebno je zameniti stari kotao na čvrsto gorivo veličine 250KW, koji je grejao industrijski objekat veličine 1.600m2(2 nivoa x 800m2).

Problematika je ta što je kompletan sistem urađen na radijatore, kojih ima cca 900 rebara,
napomenuo bih da jedan deo objekta u kom su kancelarije(cca 200m2) ima pojačan broj rebara radijatora.
Ideja toga je bila da se postigne bolja temperatura u prostorijama u kojima su osobe stacionirane,
ostalu površinu(prodajni prostor bez ikakvih pregrada) je dovoljno grejati na 18 stepeni C.

Pitanje koje se postavlja je na koji sistem grejanja prelaziti, koje vrste toplotnih pumpi bi zahtevale najmanje adaptacija na postojeći sistem,
jer provlačenje novih cevnih linija bi bio prevelik posao, u praksi teško izvodljiv.
Postoji mogućnost i kombinacije toplotnih pumpi i nekih drugih vrsta grejanja ako je to izvodljivo.

Za sada nam je potrebna ideja u kom smeru bi mogli razmišljati u ovom slučaju.
Vidim da ovde ima iskusnih ljudi koji su možda imali dodira i sa industrijskim zahtevima, hvala unapred.

Mislim da za toliki objekat treba ozbiljnija TP, hocu reci industrijska.
Voda-voda sitem mozda!? Imas firmu iz Knjazevca koji rade to, Alfa klime se zovu, ja sam ih zvao pricao sa vlasnikom licno na tel. Covek mi objasnio sve, proveo samnom 30min na tel. Bez ikakve nadoknade,ali zalost ja sam na brdu i vode nema na nekoj pristojoj dubini da bi mi se isplatilo.
Ali ima dasta iskusnih i ovde, slusajuci niih pojacavam tavansku/podkrovlje izolaciju radi smanjivanje gubitaka
 
Pročitah celu temu ali nisam našao neke ideje za specifičnu situaciju koja mi se postavlja.
Naime potrebno je zameniti stari kotao na čvrsto gorivo veličine 250KW, koji je grejao industrijski objekat veličine 1.600m2(2 nivoa x 800m2).

Problematika je ta što je kompletan sistem urađen na radijatore, kojih ima cca 900 rebara,
napomenuo bih da jedan deo objekta u kom su kancelarije(cca 200m2) ima pojačan broj rebara radijatora.
Ideja toga je bila da se postigne bolja temperatura u prostorijama u kojima su osobe stacionirane,
ostalu površinu(prodajni prostor bez ikakvih pregrada) je dovoljno grejati na 18 stepeni C.

Pitanje koje se postavlja je na koji sistem grejanja prelaziti, koje vrste toplotnih pumpi bi zahtevale najmanje adaptacija na postojeći sistem,
jer provlačenje novih cevnih linija bi bio prevelik posao, u praksi teško izvodljiv.
Postoji mogućnost i kombinacije toplotnih pumpi i nekih drugih vrsta grejanja ako je to izvodljivo.

Za sada nam je potrebna ideja u kom smeru bi mogli razmišljati u ovom slučaju.
Vidim da ovde ima iskusnih ljudi koji su možda imali dodira i sa industrijskim zahtevima, hvala unapred.
Ako sam dobro sračunao, ovde ima 0.56 rebara po kvm. Ovo je malo za niskotemperaturno grejanje i toplotne pumpe, tako da bez nekih modifikacija (dodavanje rebara) jedino mi gas pada na pamet, tj gasni kotlovi. Bez podataka o izolaciji, veličini i vrsti ostakljenja i uopšteno o gubitcima prostora nema elemenata za proračun potrebne snage sistema, sem podatka da bi 250kW bilo dovoljno.
 
Nazad
Vrh Dno