Šta je novo?

Sprecavanje el.magnetnih smetnji na UTP kablu

Rraca

Zapažen
Učlanjen(a)
26.02.2022
Poruke
3
Poena
21
Pozdrav.
Pomocu UTP kabla povezao sam Arduino i senzore preko I2C konekcije koristeci P82B96 cip za produzeni domet I2C signala.
Duzina UTP kabla je oko 30m i radi savrseno.
Sada bih zeleo da kroz isto rebrasto crevo paralelno sa UTP kablom provucem i naponski kabl 230V na cijem ce kraju biti prikljucen samo klasican punjac za mobilni jer mi za senzor treba dodatnih 5V napajanja. Pokusao sam 5V da provucem kroz postojeci UTP kabl ali na tu duzinu imam veliki pad napona od oko 0.4V sto pravi problem senzoru.
Ako stavim klasican kabl za 230V bojim se da ce on napraviti velike smetnje UTP kablu koje bih zeleo da izbegnem. Da li bi bilo pametno pa postavim dva koaksilna kabla i da kroz prvi pustim fazu kroz centralnu zicu a kroz drugi da pustim nulu a spoljni plast oba koaksialna kabla da vezem za uzemljenje.
Da li bi na taj nacin smanjio smetnje na UTP kabl?
Ili ima neko drugo bolje resenje?
Hvala.
 
Doduše nisam isprobavao i ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je potencijalno rešenje problema, ali pošto kod mene par uređaja zuje i želim to da otklonim, feritni prstenovi bi navodno mogli to da srede.
 
Ili zamenis taj kabl za shielded variajntu ako misliš da će se smetnje osetiti.
 
Da postavim feritna jezgra na naponski kabl ili UTP?
Išao bih prvo na naponski, jer kako sam razumeo, njihova uloga je da regulišu elektromagnetne smetnje u blizini izvora, odn. struje. Tom logikom vođen, smatraću da je energija „filtrirana" i da dalja propusnost kroz UTP kabl ne bi trebalo da ima nepredviđenih zadrški. Ovo je moje subjektivno tumačenje.
 
Možeš da provučeš 5V napajanje kroz dve parice, tj da prepoloviš otpor i pad napona. Dobro bi bilo i da staviš kondenzator na strani gde su senzori, ako ih oni već nemaju ili nisu adekvatni.
Drugo rešenje možda sa boost i buck konvertorima, nešto kao POE.
 
Ja sam uzeo nekad bas te Poe injector sa aliexpress, napaja preko 30m utp kabla mali router, 100mbit, bez greške. Nisam pokušao 1gbit, router je mator, moguće da ne bi radilo kako treba.
 
Možeš da provučeš 5V napajanje kroz dve parice, tj da prepoloviš otpor i pad napona. Dobro bi bilo i da staviš kondenzator na strani gde su senzori, ako ih oni već nemaju ili nisu adekvatni.
Drugo rešenje možda sa boost i buck konvertorima, nešto kao POE.
Nemam dovoljno slobodnih zica za paralelnu vezu dveju parica.
Kondenzator sam vec stavio i na pocetku i na kraju UTP kabla.
Pokusao sam i sa buck konvertorom i podesio ga sa ulaznih 4.4V na 5V ali onda mi je senzor izgubio preciznost za preko 5% zbog lose peglanog izlaznog napona buck konvertora sa dodatnim kondenzatorom.
 
Double shielded 6a(ima u kanibalu i netiksu) moja preporuka ako ti treba da imas cist signal
 
Može i 10V, pa na strani senzora 7805.
 
SFTP kabl, feritni prstenovi sa obe strane, kondenzatore na kraj (elco 100u i blok 100n), i otpornik da se smanji impedansa kao i podloznost smetnjama.
I naravno, najbolje ako moze da se ne provlaci 220V kroz isti kabl. ;)
 
Ako imas viska UTP kabla, mozes da razvuces jos jedan posvecen iskljucivo napajanju, pa koristis po 4 zice za plus i 4 za minus (uzmes pune za plus i sarene za minus, pomoci ce i oko smetnji ako nije bas "prljav" izvor). Pad napona ce biti tako oko 0.1V ako je sad 0.4V, ne znam da li je to u toleranciji senzora?
 
Poslednja izmena:
Tek sada sam video da to treba da sluzi samo za napajanje samog senzora, onda nema neke price, poslati nesto visi napon kroz slobodne zile kabla ili kroz drugi kabl i na drugi kraj staviti 7805 ili nesto slicno da se dobije potreban napon i to ce da radi savrseno.
 
Nazad
Vrh Dno