Imam proble u lokalnoj mrezi sa Switch-evima na krajevima linka koi je izmedju dve zgrade duzine oko 70-80m na visini od oko 30m, problem je u tome sto kad god "grmi i seva" obavezno crkne bar po koi adapter, port a ako ne i ceo Switch. Ovaj problem se ponavljao vise puta, pa bih vas zamolio za pomoc. Uzemljenje je lepo uradjeno ali izgleda da ne pomaze.:mad: Sta da radim? :wall:

Na slici crvena linija bi trebala da predstavi link.

Unapred hvala svima.
 

Prilozi

  • LINK.bmp
    356.2 KB · Pregleda: 125
Ocito je da kad grmi i seva dolazi do indukcije struje u UTP kablu koji si provukao izmedju dve zgrade.

Umesto UTP-a (Unshielded Twisted Pair) uzmi STP (Shielded Twisted Pair) kabl, uzemlji propisno shielding-e na oba kraja i neces vise imati problema.
 
I meni se cini kada sam razgovarao sa ljudima iz NETIKSA da se kabal uzemljuje sa jedne strane,samo me zanima kako obican Tp-linkov plastikaner switch moze da uzemlji el. indukciju posto ide preko Adaptera ,dok recimo D-Link koji sam imao sa direktnim napajanjem u sebi i trozilnim gajtanom vidim kao provodnika sa uzemljenjem?!
 