Šta je novo?

Instalacija split uređaja klima/invertera - uputstva

monstrum

Čuven
Učlanjen(a)
07.01.2003
Poruke
596
Poena
665
Pošto je na stotine korisnika do sada pitalo na šta da obrate pažnju kad im serviseri dolaze instalirati klima uređaj, vođen Fujitsu zvaničnim preporukama za instalaciju, napisaću ovdje nešto uopšteno, a i malo detaljnije, na šta da se obrati pažnja.

Dobrodošao je bilo ko sa većim iskustvenim i praktičnim, ili tehničkim znanjem, da dopuni ovo.


1. KOLIKO DA SE VANJSKI UREĐAJ ODMAKNE OD ZIDOVA I PREPREKA?
Ovo je jedna od ključnih stvari za snagu/kapacitet vašeg uređaja na grijanju, ali i dugovječnost. Izmjenjivači toplote (saće, "rešetkice") se nalaze na leđima i lijevoj strani vanjske jedinice, te je veoma bitno da imaju slobodan prostor za ventiliranje i razmjenu energije sa medijumom (vazduhom) i ostatkom uređaja.
Slikovito:
Vanjska jedinica klima.jpegKlima vanjska jedoinica 222.jpeg


Školski primjer kako NE TREBA I NE SMIJE DA SE INSTALIRA - preblizu svih prepreka osim bočne desne.
Losa instalacija.jpg

Primjer iz mog ličnog iskustva - Fujitsu 12 KMCC zakovana u ćošak, muči se da ugrije 25 m2 izolovanog prostora sa dobrom stolarijom. Nakon što je reinstalirana kako treba, istu kvadraturu grije bez problema + dodatne sobe.

Šta priručnici kažu (Fujitsu strana 6) koliko treba slobodnog prostora oko spoljašnje jedinice:
Sa bočnih strana - barem 10 cm, preferira se 25 cm za desnu stranu radi servisiranja.
Od plafona - Fujitsu prepručuje 60 cm, u slučaju mnogo prepreka. Ovo je u praksi uglavnom neizvodivo.
Leđa - barem 10 cm slobodnog prostora. AKO imate iza namotane cijevi od instalacije, logično, treba odmaketi još. Upute drugih brendova navode i po 20 cm slobodnog prostora od prepreka iza "leđa" jer se većina tijela izmjenjivača toplote nalazi upravo na leđima spoljne jedinice.

Prepreke klima.JPG

Zbog svega ovog INSISTIRAJTE PRI MONTAŽI NA NOSAČIMA ZA KLIME 18-ke (KAPACITETA 18000 BTU), jer gotovo nijedan standardni nosač za klime 12ke neće omogućiti da dovoljno odmaknete leđa od zida, pogotovo ako se namotavaju crijeva instalacije iza spiralno. (pogledaj sliku o dužini instalacije.)
Slikovito: propisno udaljena VJ od zida.
Vanjska propisno udaljena.jpg


UNUTRAŠNJA JEDINICA takođe ne treba biti naljepljena uz zidove već barem 8 cm od plafona, te 7 s lijeve i 20 cm s desne strane odmaknuta, te barem 1,8 m od poda.

Unutrasnja distance.JPG



2. KOLIKA TREBA BITI DUŽINA INSTALACIJE?
Fujitsu preporučuje 3 metra kao minimalnu, ali ne u priručnicima već na zvaničnoj stranici. Ovo je i malo "tricky" jer ne uvažavaju vam garanciju, ako dođe do kvara, a nemate 3 metra instalacije.
"Ako je klima uređaj instaliran s kraćim cijevima od minimalne potrebne dužine, uređaj može proizvoditi prekomjernu buku ili vibracije, a sistem možda neće raditi kako je predviđeno. Fujitsu General ne priznaje garancijske zahtjeve za probleme uzrokovane klima uređajima koji nisu pravilno instalirani prema priloženom priručniku za instalaciju."

U mom gore navedenom primjeru loše instalacije koji sam naveo, bilo je između 1,5 i 2 metra cijevi, a u sobi su dopirali raznorazni zvuci iz unutrašnje jedinice kad klima radi. Udaljavanjem uređaja od prepreka + podloškama, buka koja dopira iz unutrašnje jedinice invertera se svela na podnošljiv nivo, mada buke kod pravilne instalacije ne bi UOPŠTE smjelo biti.

3. PODLOŠKE PROTIV VIBRACIJA
Često nisu neophodne, ali "ne boli glava". U mom slučaju ove gore loše instalirane jedinice, podloške su drastično umanjile buku koja se prenosila u kuću kroz vanjsku jedinicu.
FUJITSU Priručnik za instalaciju (strana 8), Glava 3. Instalacioni radovi, odjeljak 3.5. Instalacija jedinice, stav 5 "U zavisnosti od uslova instalacije, vanjska jedinica može širiti vibracije tokom rada, što može uzrokovati buku i vibracije. Stoga, tokom instalacije, pričvrstite materijale za prigušivanje (kao što su antivibracijske podloške) za vanjsku jedinicu."


4. VAKUUMIRANJE SISTEMA / MJERENJE KOLIČINE RASHLADNOG SREDSTVA
Nakon što su vanjska i unutrašnja jedinica spojene, veoma je važno da se crijevne instalacije vakuumiraju kako bi se izbacio eventualno zaostali vazduh i vlaga. Ovo traje u prosjeku 15-30 minuta.
Ovo je važno zato što:
Ključni problemi zbog nevakumiranja;
Korozija i stvaranje kiselina: Ovo je glavni problem. Kada vlaga reagira s uobičajenim rashladnim sredstvima i specijaliziranim uljima koja se koriste u klima uređajima (kao što su PVE ili POE ulje), stvara vrlo korozivne kiseline. Ove kiseline mogu napasti i oštetiti bakrene cijevi, aluminijske zavojnice, pa čak i osjetljive namotaje unutar motora kompresora, što dovodi do curenja i eventualnog kvara kompresora, što je često najskuplji dio za zamjenu. Smanjeni kapacitet hlađenja: Zrak u sistemu djeluje kao izolator unutar kondenzatorske zavojnice. Zbog toga je rashladnom sredstvu mnogo teže otpustiti toplinu prema van, tako da se vaše prostorije ne hlade koliko bi trebale. Sistem radi duže, ali postiže manji učinak. Povećana potrošnja energije: Budući da klima uređaj mora više raditi kako bi prevladao neefikasnost uzrokovanu zarobljenim zrakom i vlagom, troši znatno više električne energije. To se direktno prevodi u veće račune za komunalije. Oštećenje i smrzavanje komponenti sistema: Vlaga se može smrznuti unutar kritičnih dijelova poput isparivačkih zavojnica ili mjernog uređaja (kao što je TXV ili kapilarna cijev). To može dovesti do blokada, ograničenog protoka rashladnog sredstva, pa čak i fizičkog oštećenja ovih komponenti. Kraći vijek trajanja sistema: Svi ovi kombinovani problemi – povećano opterećenje, više radne temperature, unutrašnja korozija i blokade – stavljaju ogroman pritisak na cijeli klima-uređaj. To značajno smanjuje njegov radni vijek. Možda ćete morati zamijeniti skupu opremu mnogo ranije nego što se očekuje ako početno usisavanje nije obavljeno kako treba.


Ako vam majstor odbija vakuumirati sistem, lijepo ga ispratite bez plaćene pare, ili ako ste već platili, zovite njegovog nadređenog ili inspekciju.

Važno je i da i da se izmjeri količina gasa u uređaju. Fabrički, FUJITSU uređaji dolaze sa dovoljno plina da podrže do 5 metara instalacije, preko toga je potrebna dopuna, u skladu sa dužinom sistema. Vakuumiranje u prosjeku traje 20-40 minuta.

Eto toliko za sada, ako sam nešto ispustio, kolege forumaši, stručniji i iskusniji ljudi će dodati, ali ovo iznad je dovoljno da si osigurate dugovječan uređaj koji radi svojim punim kapacitetom.
 
Nazad