Ja nisam pricao o rashladjivanju 2,3 riga, ... 3, 4 kartice, tako da zastakljenu terasu s otvoren prozor ne bih komentarisao. "PusPul " varijanta je najprostija, relativno jeftina, ali jos jeftinije efikasna, za letnji period sa temperaturama 35+ stepeni. Znaci ako taj vetar-vazduh je cisto usmeren da uvlaci vazduh i izvlaci iz prostorije, a ne kroz same rigove, onda je cela prica besmislena. U prostoru gde masine aktivno greju, ja pokusavam rashladiti sam PROSTOR,(vazduhom od 35+ stepeni), ne lokalno rigove, nego PROSTOR, pa ono da li treba biti akademik pa primetiti da to nije resenje za kojim se traga.
Nisam mislio da uprostimo temu na nacin da se javi bilo ko i iznese bilo sta i sve to kao idejno resenje za 2 riga ... srpsku boljku kroz vekove, genijalnu promaju.
 
Mislim da ces tesko nacici ovde na nekog ko ima doktorat iz dinamike fluida. Svi ogromni kopaci koriste promaju i to je to. A tih +35 je opet za kartice osvezenje obzirom da one rade na 50-60 stepeni. Moj savet je da pobegnete iz grada, negde blizu sume, gde temperature ne prelaze 30ak stepeni kada je u "krugu dvojke" oko 40 stepeni...
 
Nakon ovoliko godina napornog rada, ima li inovacija na polju rashladjivanja da je neko voljan za podeliti, naravno gleda se ekonomska opravdanost, lakoca realizacije, kao i efikasnost sistema.
Ja sam u ovim toplijim danima iza nas probao sa polu-evoporativnim hladjenjem i to globalno - ambijentalne temperature, ali mi se cini da ni to nije dalo neke ultra rezultate, tim pre sto je voda koja je prolazila kroz majning prostor, opet zavrsavala na mestu odakle sam vodu u prostor dovodio.. Prosto ta topla voda je prebrzo podizala temperaturu nove dovodne vode, pa efikasnost je vremenom(u toku dana) sve vise opadala, tacnije razlike u temperaturi koju sam unosio u prostor i temperature koju su masine stvarale je postajala sve manja i manja, pa je i efekat rashladjivanja ostajao takav ...manji i manji.

Daleko od toga da sam neki strucnjak ali ovo mi deluje jedino logicno (sto se tice ucinka i isplativosti) ako imas neku prirodnu cirkulaciju vode, znaci da si pored reke, potoka.
 
^A ispred ventilatora koji uvlaci vazduh stavis radijator kroz koji konstantno ide hladna voda...
 
Bez vode i ostalih sredstava samo dobar protok vazduha i problem resen
 
e to sa radijatorom, koji se uvek rashlađuje, nemora baš hladnom, može i iz vodovoda, to je vrhunska stvar
 
Vlazan je vazduh svakako od tih flasa i te flase se brzo otope nije to posao.
 
Hehe, nama je u firmi jedne godine bila crkla klima u sred sezone i cekali smo majstora dva dana po paklu, pa smo se bas tako hladili ta dva dana, ne secam se koliko se i da li se spustila temperatura u prostoriji, ali da je bilo prijatno stajati ispred tog ventilatora jeste :d
 
e to sa radijatorom, koji se uvek rashlađuje, nemora baš hladnom, može i iz vodovoda, to je vrhunska stvar

Ma kakav vodovod, stavim lepo na njega bojler pa imam vodu za tusiranje, a kad farma poraste mogu da ga vezem sa bazenom u dvoristu pa se kupam ko covek. :d
Mnogo se raspravlja o tome kako da se rashlade karte ali nimalo ili uopste kako da se iskoristi ta energija koju kartice oslobadjaju, ne samo kod nas nego i na stranim forumima nema mnogo konkretnih resenja.
 
pa, mora da priznaš da je iskorišćavanje te energije još veći problem od samog rashlađivanja karti, sad da mi neko sa katedre tehnike fluida pravi neki projekat za razna grejanja, to nam ne treba, može, ali većini ne treba
 
Pa zamisli koliko zimi potrosis na grejanje kuce ili stana.
Ima po netu par resenja ali nista specijalno, pmfrulez je od nasih najdalje otisao, greje decuju sobu. :d
 
Ja imam odredjene skole u ovim oblastima, ali nekada nije dovoljna skola da se nesto pretoci u isplativ i praktican projekat ...i naravno postavlja se pitanje sta je kome cilj. Meni u ovom trenutku jedan pogon od 17kW radi sa ovom metodologijom evoporativnog hladjenja. Temperature grafika, uglanom Sappira RX je targetirana na 60C dok ventovi rade od 30-60% max u sredini ovih prethodnih vrelijih dana (napolju 30-33 u hladu). To je podnosljivo dok se spoljnja temperatura ne podigne za sigurno jos 5 stepeni u toku jula, onda ce verovatno i target ici na 65. Karte rade sa undervoltom u reonu 890-940mV, posledicno i hash ide na dole, s tim da radim dual-mine u toku jeftine tarife i noci kad je hladnije u auto rezimu. Ambijentalna temperatra se svede na 1-3 stepena niza od spoljnje (pricam za period dana kada pici sunce).
U drugom pogonu sprovodim test sa pravljanjem "posebnih" blokova za par grafika kroz koje ce takodje ici voda, ali ona koja ce se hladiti kroz zemlju, sto dublje ukopate to bolje. Blokovi se rade na 3d stampacu :-D
Videcemo da li ce ovo biti najopravdaniji nacin za buducnost(pre svega vremenski da se izvede), bar kod mene.
Naravno ventilatori, promaja(konvekcija tkz) su i dalje najpristupacniji ali imaju masu nus pojava i efekata, jedan od onih koji ce biti izrazeniji u narednim suvim danima je i prasina.
Inace sto se tice vode i vlaznog vazduha kod evaporacije tu stvari ne treba gledati uprosceno, jer da bi doslo do vidljivog i opasnog oformljavanja kondeza potrebne su velike razlike u temperaturama i statican vazduh ...upravo preventivi tome koriste se ventilatori.

Ovde sam malo aktivirao temu nadajuci se mozda nekim i sofisticiranijim metodama od iskusnijih, al koliko je moguce da tih metoda zaista nema, toliko je moguce i da vlada odredjena sujeta u deljenju ideja i resenja sa kolegama. Ne osudjujem.
 
Ima li neko ideju koliko recimo od RIGa koji trosi 1000W otpadne na toplotu?
 
Ima li neko ideju koliko recimo od RIGa koji trosi 1000W otpadne na toplotu?

Ja ne razumem pitanje ali ako mislis na to koliko za jedan rig koji trosi 1kw struje treba za hladjenje onda tu nema preciznog odgovora.
Zavisi od velicine prostorije, klimatskih uslova i slicno.
 
Ma ne to, mislim koliko od 1KV elektricne enrgije koji trosi rig, otpadne na toplotnu kao nus pojava.
 
Ima li neko ideju koliko recimo od RIGa koji trosi 1000W otpadne na toplotu?

Otpadne 1000w minus struja potrebna za okretanje ventilatora.

@Molex
Ja sam laik za te stvari ali se interesujem. A veruj mi nemas puno kolega ovde u toj oblasti.
Voleo bih kada bi mi dao malo opsirnije podatke o tome kako si i sta uradio pa mozda nekad i ja probam nesto u tom pravcu.
Predpostavljam da tu vodu koju koristis guras pumpom sto dalje znaci da bi vrlo lako mogao da je povezes sa centralnim grejanjem i/ili da je koristis kao sanitarnu vodu (ja inace radim nesto vezano za taj deo).
Jos da dodam da temp na 1 metar i na 10 metara u zemlji je ista, nemoj se previse truditi da kopas duboko. ;)
 
Poslednja izmena:
Ja imam odredjene skole u ovim oblastima, ali nekada nije dovoljna skola da se nesto pretoci u isplativ i praktican projekat ...i naravno postavlja se pitanje sta je kome cilj. Meni u ovom trenutku jedan pogon od 17kW radi sa ovom metodologijom evoporativnog hladjenja. Temperature grafika, uglanom Sappira RX je targetirana na 60C dok ventovi rade od 30-60% max u sredini ovih prethodnih vrelijih dana (napolju 30-33 u hladu). To je podnosljivo dok se spoljnja temperatura ne podigne za sigurno jos 5 stepeni u toku jula, onda ce verovatno i target ici na 65. Karte rade sa undervoltom u reonu 890-940mV, posledicno i hash ide na dole, s tim da radim dual-mine u toku jeftine tarife i noci kad je hladnije u auto rezimu. Ambijentalna temperatra se svede na 1-3 stepena niza od spoljnje (pricam za period dana kada pici sunce).
U drugom pogonu sprovodim test sa pravljanjem "posebnih" blokova za par grafika kroz koje ce takodje ici voda, ali ona koja ce se hladiti kroz zemlju, sto dublje ukopate to bolje. Blokovi se rade na 3d stampacu :-D
Videcemo da li ce ovo biti najopravdaniji nacin za buducnost(pre svega vremenski da se izvede), bar kod mene.
Naravno ventilatori, promaja(konvekcija tkz) su i dalje najpristupacniji ali imaju masu nus pojava i efekata, jedan od onih koji ce biti izrazeniji u narednim suvim danima je i prasina.
Inace sto se tice vode i vlaznog vazduha kod evaporacije tu stvari ne treba gledati uprosceno, jer da bi doslo do vidljivog i opasnog oformljavanja kondeza potrebne su velike razlike u temperaturama i statican vazduh ...upravo preventivi tome koriste se ventilatori.

Ovde sam malo aktivirao temu nadajuci se mozda nekim i sofisticiranijim metodama od iskusnijih, al koliko je moguce da tih metoda zaista nema, toliko je moguce i da vlada odredjena sujeta u deljenju ideja i resenja sa kolegama. Ne osudjujem.

Interesantno to sa blokovima i hladjenje kroz zemlju. Takvu slicnu ideju sam vec cuo ali ne sa water blokovima za karte vec sa povezivanjem vode koja cirkulise nesto dublje kroz zemlju u krug sa jednim radijatorom unutar prostorije kroz koji bi duvao ventilator.
 
a o čemu ja pričam, el sam reko da treba hladiti vodom iz vodovoda, ajde sad neka bude koja cirkuliše kroz zemlju, a radijator kao rashladno telo
 
a o čemu ja pričam, el sam reko da treba hladiti vodom iz vodovoda, ajde sad neka bude koja cirkuliše kroz zemlju, a radijator kao rashladno telo

Pa mislim ono malo je glupo koristiti vodu iz vodovoda, bezveze je bacati vodu, svakako mi se vise svidja prica o zatvorenom sistemu sa vodom koja se na neki nacin rashladjuje pa vraca nazad u sistem. Ovo za pod zemlju deluje vrlo vrlo interesantno, naravno ko ima uslove za tako nesto.
 
Ovako posto ima malo interesovanja da prosirim napisano koliko je moguce.

Odmah da kazem da sto se tice temperature u zemlji u zavisnosti od dubine ima i tek kakve razlike, jos ako neko ima srece da ima podzemnih planinskih voda u bilizini ihaj ... :)
Opet da ne filozofiram previse i ne matematiziram temu, zavisnost temperature zemlje od dubine i od doba godine, mozete zamisliti kao neku sinusnu funkcijcu, znaci na recimo 3m pod zemljom u julu ocekujte temperaturu izmedju 15-18 stepeni(sto moze dati efekat kada napolju bude bilo 35+), na istoj toj dubini u januaru ce biti od 10-15. Dok recimo u obrnutoj situaciji na 1m ispod zemlje u julu ce biti od 23-28(dakle prilicno nesvrsishodno za posao), al zato kad padne sneg bice max do 5 :)
Poenta i glavna problematika sa rashladjivanjem vode koja prodje bilo kroz rig/grafiku/prostoriju jeste ta sto voda ima prilicno veliki toplotni kapacitet, sto ce reci da niti se greje tako brzo niti se brzo hladi, resenja mogu biti razlicita jedno od njih je da radite sa manjim zapreminama (creva, hladnjaka) ali da protok vode bude brzi, kao i da duzina/period odnosno vreme za koje jedna te ista kolicina vode dodje u istu tacku bude sto duze(da ceo sistem uspe da razmeni toplotu) to mozete postici duzinom creva(opet tu je faktor cene). Sto se tice tih hladjenja sa vodenim blokovima to jos uvek razvijam, nazalost sve zavisi od mene, pa sam posao ne ide zeljenom brzinom, obaveza ima vazda. Inace u blokove treba dodavati aluminijum kao vrhunski toplotn provodnik u mojoj situaciji jos ne znam kako to prakticno da izvedem sa filamentom za 3d stampac.
Modeli sa hladnjacima/evaporacijom mislim da su dostupni u situaciji gde imate neki veci izvor vode(bunar, jezerce, bazencic i sl.) jer temperaturu vode leti ne ocekujte nizu od 8 stepeni pa i da je crpite direkt sa Drine. Ukoliko se nadate da sipate vodu u hladnjak i da tu, jednu te istu razvodite ventilatorom, od tog posla nema nista, bice efekta hladjenja par minuta, cim ta voda primi dovoljno toplote iz prostorije i priblizno se temperature hladnjaka i onoga sto hladite izjednace, game over. Naravno druga opcija je da stalno dolivate svezu hladnu vodu, ko ima vremena ... :-D
Jos jedna mogucnost ostaje onima koji vrse pokolje prasica/jagnjica i pilica pa imaju vece zamrzivace koji tako i tako RADE i trose struju. Pa sto ne iskoristiti "free" energiju izvodjenje ove operacije je moguce, nisam probao, al recimo da kada bih, znam sta bih svakako morao. Zamrzivac izvan prostora gde su masine, inace dzaba krecenje, kompresor radi na struju i greje sve sto je oko zamrzivaca. Kroz zamrzivac po duzini i dnu istog probusiti nasuprot dve rupe 3/4 cola recimo kroz njih uvesti crevo sto je moguce vise ga izvijugati i to vrsunski zacepiti, valjda ima majstora koji to mogu da urade... i ostatak je dovesti vodu i zatvoriti sistem, pumpa takva da bude dovoljna taman da voda cirkulise, ja spletom okolnosti imam vise pumpica od 250w sa protocima 60l/min+ ...i bespotrebno su mocne za ovakve poslice. Ukoliko bi taj frankestajn uspeo da obara temperaturu treba napomenuti da gustina vode je najveca na 4 stepena celzijusa i da ce onda i pumpa zapinjati najvise, pa ko ima zamrzivace sa regulatorima neka juri ili malo iznad ili malo ispod, opet ukoliko bi ovaj sistem uopste davao neke zadovoljvajuce rezultate. Naravno treba reci da ukoliko u tom zamrzivacu drzite 3 pileca krilca i dva jelen piva i otvarate ga jednom za slavu, potrosnja ce biti bitno veca, jer termostat ce ga drzati puno vise u radnom rezimu nego na leru, ukoliko je to koriscen zamrzivac i do sada se ukucani ne bune za el. racune onda mozda i probati, preporuka stariji zamrzivaci, koje covek moze i da prezali ukoliko posao ne uspe. Nikoga ne navodim da unistava svoju imovinu, samo diskutujemo :)

Oni koji su vegetarijanci i jedu samo sveze ...krastavac vi znajte da cete bar ziveti duze, mozda.
I naravno sto se tice odvodjenja toplote resenja ima vazda i kao i sve u zivotu, kostaju. Od podnog grejanja, do grejanja plastenika , medjutim ako ima onih perpetuum sludjenika, znajte da ne mozete napraviti parnu turbinu i generisati struju koju ce te opet koristiti za napajanje rigova :-D
Osnovni zakon, topao vazduh je laksi i ide gore. Brzina fluida je veca sa manjim poprecnim presekom(vazdusni tuneli). Voda kojom "rashladjujete" bilo sta, ce se takodje grejati, cesto zaboravljan detalj u mnogim resenjima. Nije zgoreg nekad i skloniti prasinu sa kulera kompresorcicima (naravno indukcija oprez).

Ko ima mogucnost svaka preporuka je da industrijske(bilo koje vece) ventilatore stavlja na plafon i izvlaci vaduh na gore, uz prirodnu konvekciju toplog vazduha bar duplo brze cete oslobadjati rigove toplote od opcije sa "zidnim" postavkama istih. Rupe za dovod svezeg vazduha sto nize. Sa USB ekstenderima imate i mogucnosti da izokrecete grafike u parovima na jednu i drugu stranu, pricam o "sardina" modelima rigova. Ima puno resenja, ali krastavac nema onih koja ne traze finansija i vremena, a i zivaca. Opet ko ce sad i da gasi masine da vrsi bilo kakve modifikacije kad je sve u nebesima, al zivot je kompromis. Postoje fantomi koji guraju ozbiljne farme i sa kineskim ventilatorima u prostoriji na temp 80C i 90%fan celo leto i to po par godina unazad. Dok god je sve na ispod 120(tacka gde silikon gubi svoja poluprovodnicka svojstva) dobri ste :)
Takodje ko ima mogucnosti .... bezite iz vreline grada, to je i inace zivotni savet.
 
Sve je dobro sto pises ali ovo sa zamrzivacem apsolutno nema smisla. To sto si ti naveo je komplikovani klima uredjaj. Taj zamrzivac bi ti u takvoj situaciji nonstop radio i vrlo brzo odapeo jer nije predvidjen da radi tako. Za potrosnju da ne pricam, zamrzivac je iovako veliki potrosac, zamisli da radi nonstop.
Ovo sa usmeravanjem vode kroz zemlju, recicu, bunar vec ima smisla.
Pumpa ti je nepotrebno jaka, imas pumpe koje se koriste za grejanje 1", 60ak W, garantujem da bi radile posao jer guraju instalaciju kroz dvospratnu kucu.
 
Poslednja izmena:
Pa to za pumpu sam i naglasio da je overkill kod mene, ova bi isterala vodu i sa 10m dubine.
A za zamrzivac nisam siguran da bi bas radio nonstop, ipak ne dolivas ti kljucalu vodu u konstantnom rezimu. U sustini u toj situaciji vise bi zamrzivac oduzimao toplote koju voda skine sa grafika, nego sto bi grafike uspevale da zagreju vodu. Te verujem da bi nakon nekoliko ciklusa zamrzivac sve "redje" radio svakako duze nego u regularnim uslovima i svakako bi mu bio skracen zivotni vek, al ne mislim da bi to bio potpuno iracionalan pokusaj, na kraju krajeva ima naroda koji misli da rashladi farmu klima uredjajima pa i to funkcionise, jako skupo, al pricaju da funkcionise :)
Uglavnom cenim misljenje i verujem da je verovatno to tvoje tacnije.
 
Pazi ja nisam strucnjak niti sam to probao ali samom logikom, ukoliko nemas nikakav drugi rashladjivac sem tog zamrzivaca ti potrosis na rashladjivanje onoliko koliko grafike potrose na grejanje minus neku kolicinu koju sama prostorija odaje. Sto znaci da trosis isto kao onaj sa klima uredjajem, princip jeste drugaciji ali se i tu oslanjas na snagu motora koji kod zamrzivaca i klima uredjaja radi na istom principu.
Resenje po meni je samo prirodno rashladjivanje.
A ovi sto hlade klima uredjajima hlade zato sto ne placaju struju (na neki nacin), u svakom drugom slucaju je neisplatljivo.
 