Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Ni moje ne bruje, jedva se čuju čak i na minusima. Ja sam citirao post iznad. Ali kod mene jedna radi u sobi 14m2 a druga u 22m2 i uvek rade rasterećeno na minimalnim modulacijama.
  2. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Definitivno tpg31 ima dovoljno snage pa čak i u takvim uslovima nekako održava. Moze dosta struje da povuče a ima i najviše gasa od njihovih 12-ki. Da bi to sve bilo bez "***, bruji, drnda, trosi" ipak je najbolje smestiti je u prostor koji je preporučen za nju a to je od 20 do 35m2. Tako da bi...
  3. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Da li si ispratio rad nakon defrosta, odnosno do koliko se zaleće nakon njega? Takođe me zanima i minimalna modulacija kada je u minusu. Drži li upaljen grejač stalno kad je minus, ili samo kad radi ili samo kad radi defrost?
  4. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    I meni se isto desilo, da posle pranja ostaje to obaveštenje, ali posle otprilike jednog dana nakon pranja ga ipak ugasi. Tako mi je bilo na obe klime.
  5. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Jel to beše ug11 klima? Na koliko minimalno modulira kad je temperatura u minusu? Ona je jako slična ovoj tpg31, a baš me zanima koje su razlike u odnosu na nju
  6. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Mislim da je to nešto do tvoje Tcl klime, jer na moje obe klime kada rade na ovim višim spoljnim temp spoljna jedinica radi skoro nečujno. Jedva je čujem na nekih 2-3 metra.
  7. M

    Jeftine klime

    Po meni najveća mana TCL-a je što se jako zaleće posle defrosta. Diže do 1700w. Ja sam to donekle rešio tako što sam joj ograničio snagu na gen modu na 4a struje, mada i tad zna da povlači oko 5a što je do 1200w. To što neće da spušta jako nisko modulaciju kad je hladno mislim da je i prednost...
  8. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Ne moze ni da se uključi Gentle wind( da duva kroz rupice) kada je na grejanju. To je samo za hlađenje.
  9. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Juče mi se se pojavio prvi update softvera za ove klime, piše da je za stabilnost veze. Za sad nisam primetio neke razlike. Jedino što mi na jednoj stalno iskače da je prljav filter. Ja ga oprao a i dalje isto.
  10. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Hvala. Mislim da je jeste. Probaću da označim u app kao na upustvu da je Ac split, kada sam je prvi put spajao odmah je iskočila klima u app kao nađen uređaj.
  11. M

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Prosto je neverovatno da je ista dozvoljena potrošnja kroz regulaciju sa crvenom zonom za sva domaćinstva. Nas je 6 u kuci, imamo klime ali cepamo ugalj kad je hladnije. Klime bez problema mogu zagrejati ali bi račun bio bar 500e mesečno. Sa toplotnom pumpom bi bilo isto ili vise. Da je iole...
  12. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Upali grejač nekoliko minuta nakon što počne sa radom i ostavi ga upaljenog par minuta nakon što ode u mirovanje. Pali ga uvek kad je u minusu na njenom senzoru. Ja sam moju povezao na wi fi ali sam promenio ruter. Sada više ne mogu da je nađem. Verovatno treba resetovati wi fi na njoj. Uz nju...
  13. M

    Odvlaživači vazduha iskustva

    Midea odvlaživač menja potrošnju u zavisnosti od temperature i krece se od 170 do 250W a pri paljenju kompresora u momentu povuče do 450W. Što je veća temp veća je potrošnja ali zato neuporedivo bolje izvlači vlagu.
  14. M

    Pametne uticnice za pracenje potrosnje

    Evo upravo im se vratio log i sve prikazuju...
  15. M

    Pametne uticnice za pracenje potrosnje

    Pozdrav, od juče mi se pojavio problem sa tri tuya utičnice. U tuya home aplikaciji, za konkretnu utičnicu kad uđem u opciju electric pokazuje mi i trenutnu potrošnju, amperazu i napon ali nece dnevnu potrosnju kao ni prethodnu. stoji empty log. Ali u asistant mi prikazuje ukupnu potrosnju od...
  16. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Na ostalim klimama moje imam ove se ne dešava. Gotovo sva voda izlazi kroz lulu, samo poneka kap kapne pri df. Visoko mi je ova tpg31, ali ću probati da se popnem do nje. Nešto mi je u sećanju da je možda grejač baš preko otvora lule... pa ako je izvodljivo da ga blago pomerim.
  17. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Jel vam pri defrostu voda izlazi normalno kroz lulu pa crevo ili vam curka na sve rupe? Kod mene iako temperatura nije u minusu, znači nije da je smrzla voda u crevu pri defrostu kao da je zagušeno curi na sve strane. Kad nema defrosta, tj kad se ne hvata led sve uredno ide kroz kondenz crevo...
  18. M

    Jeftine klime

    Da li ste probali dok se tako čuju da pritiskate spoljni na različitim mestima, možda se ti čuje neki lim?
  19. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Ovaj model ima ograničenje od 50 i 70 % a nema od 30%. Moguće da na 18-ticama ima i od 30.
  20. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Ne utiče na minimalnu modulaciju, vec na maksimalnu. Sa ukljucenim Gen modom na 50 posto, potrošnja ne prelazi 670w.
  21. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Na 23 stepena podešena a prostorija je 22m2 dobro izolovanih ali se okolne prostorije ne greju. Jedino se greje sprat niže ali ima izolacije i između sprata.
  22. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Noćas bila prva noć da se može videti kakva je klima. Spoljna temperatura oko -3 i velika vlažnost. Grejač im troši 150w i nije stalno upaljen već dok radi klima i nekih minut-dva nakon što ugasi kompresor. Na tim temperaturama ne spušta ispod 700w sa grejačem i zatim se isključi. Ako se desi...
  23. M

    Tcl inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH

    Koristim ovu klimu vec dve nedelje pa da prenesem neka svoja iskustva. Dve iste sam ugradio, jedna u dnevnu oko 22m2 i druga kod sina u 14m2. Dosta tacno odrzava zadatu temperaturu, odnosno uvek 1 stepen ima vise od zadate. Ono cega sam se plasio kod nje je niska modulacija, jer ne volim nisku...
  24. M

    GREE klima uredjaji

    Pregledao sam neke strane forume, u Turskoj ima dosta Airya. Ima i recenzija, ali naravno oni samo o hlađenju. Pri hlađenju modulira na 100w.
  25. M

    GREE klima uredjaji

    Reklamiraju da 10 sati radi bez stajanja, a pretpostavljam da onda radi veliki defrost a u hibridnom kratak od 3min.
  26. M

    GREE klima uredjaji

    Društvo, da li neko ima Gree Airy 12k? Negde ne nalazim neka iskustva o njoj? Zanima me na koliko modulira(ne volim prenisku modulaciju), da li se puno zaleće posle defrosta,koliko trosi grejač i da li radi konstantno? Takođe bi trebalo da pri defrostu ne prestaje grejanje
  27. M

    Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka

    Da li vam Energy pro ide na kontrolne defroste i kada stane sa radom, jer pegreva pa se gasi? Na mnogim klimama kada su predimenzionirane za taj prostor defrosti su vrlo retki.
  28. M

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Na kom mestu si zalepio taj selotejp? Imam isti problem, samo na određenoj moduaciji , neka srednja jačina, na kojoj bude jako retko zveči kao kanta. Moram je ugasiti od sramote...
  29. M

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Naravno da s tim Iva-ma nismo mogli proći bez problema.Zvao sam servisere(ovlašćene) koji su mi ugradili klimu ali neće da se zezaju s takvim sitnicama. Opet da zovem Vox i da prijavim rekamaciju, kad dodje neki serviser neće se čuti ništa. Ta klima mi je u spavaćoj i samo kad je savršeno tiho...
  30. M

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Izgleda da je to ozbiljnija fabrička mana/greška jer se i kod moje Vox iva 5 čuje škripanje/cviljenje. Izveštavaj kako si rešio, ja razmišljam da prijavim reklamaciju ali kod mene još ne škripi stalno.
Nazad
Vrh Dno