Šta je novo?

Rezultati pretrage

  1. R

    GREE klima uredjaji

    @totallood Bez obzira da li radi sa I feel ili bez, ona ima istu minimalnu snagu na kojoj moze raditi. Princip rada klime je takav da se ukljucuje kada u prostoru temperatura opadne za 1c ispod zadate temperature, a klima se gasi kada je u prostoru temperatura visa za 2c od zadate. Naravno to...
  2. R

    GREE klima uredjaji

    Mene Hansol umori. Moram da ga rucno palim par puta dok ne uspije nastaviti normalno da radi a da se ne ugasi. Avaki put kad se ugasi izmjenjivac ostane vruc i nema sanse da se sam ukljuci, treba mu vjecnost.
  3. R

    GREE klima uredjaji

    Pa na minusu se ne desava toliko nisko. Napisao sam vec kad su temperature iznad nule. Recimo ako je sad vani 3c to ce se desiti kad se nakon vise sati rada prostorija dobro ugrije. Ako je vabi toplije oko 10c onda ce se to desiti prije.
  4. R

    GREE klima uredjaji

    Mogu postaviti da vidim potrosnju a izduv moze biti samo hladniji a nikako topliji.
  5. R

    GREE klima uredjaji

    @NePa Mozes ti koristiti i jednu i drugu aplikaciju istovremeno. Vidis na ovom dijagramu koji je na po 10min se vidi kako modulacija stalno ide dole gore. Na onom od pola sata to se ne moze vidjeti tako. Kod mene klima isto tako pocne raditi tako samo sa nizim modulacijama do 90w pa onda ode do...
  6. R

    GREE klima uredjaji

    Ni meni nije jasno sta je pa ide tako nisko i to mi nije nikako normalno jer duva hladno. Kod mene kada je hladno ne gasi se nikako. Posle defrosta ako ne krene odmah da radi onda miruje sigurno od 20min pa navise, sve zavisi koliko je vani hladno. Ne znam kako se niko vise ne zali ali...
  7. R

    GREE klima uredjaji

    @NePa Kod mene klima kad je vani iznad 0c kad ugrije prostor pocne da smanjuje modulaciju i do 90w. Kad smanji modulaciju na toliko to traje desetak minuta i tad duva vazduh 21c. Klima jednostavno kao da kad postigne zadatu temperaturu pocne da hladi i kada rashladi senzor, onda ponovo poveca...
  8. R

    GREE klima uredjaji

    @Kasa5033 Probavao sam ja to, izvlačenje i opet je isto vjeruj mi da nece nista rijesiti tim. Kod mene kad se klima ukljuci i ode visoko u modulaciju duva oko 50c vazduh. Ako ti je turbina na auto ili fix 1 brzini oko klime ce ti u jednom trenutku biti 25c i klima ce se opet ugasiti. Evo sta...
  9. R

    GREE klima uredjaji

    Kad sam procitao taj tvoj post, reko evo ga jos neko sa istim problemom. Odmah mi je bilo lakse :) Hm nisam sad strucan da kazem to je, al postoji li mogucnost da nisu sve spojili na plocu kao sto je bilo pa turbina ne vrti. Koliko sam primjetio kod svih Gree se senzor nalazi sa strane. Meni...
  10. R

    GREE klima uredjaji

    @Kasa5033 Jesam li tebe citao na staroj temi da imas cini mi se Lomo i da ti se desava to gasenje kao kod mene? Vidi, ja sam negdje citao da I feel salje i svake 3min signal, mada sam citao i to na 10min. Medjutim malo ko od znalaca spominje i nisam na forumima nigdje procitao da prilikom...
  11. R

    GREE klima uredjaji

    Pozdrav druze. Procitao sam tvoj post na drugom mjestu, ali tamo nije bas pozeljno napisati da imas problem sa klimom pa su me malo ugasili te ti nisam mogao odgovoriti. Drago mi je da si se javio ovde. Nisam jos rijesio problem, a imam dva Hansola i na oba mi se isto desava. Stvarno sam...
  12. R

    GREE klima uredjaji

    @cruiser Kada ukljucim I feel ne ugasi se, medjutim kada klima ode u defrost sa ukljucenim I feel, nakon defrosta ostane ugasena i ceka da trenutna temperatura opadne ispod zadate pa da se ponovo upali. Postane iritantno da posle svakog defrosta cekas klimu da ponovo nastavi sa radom a vani...
  13. R

    GREE klima uredjaji

    Koliko je to vremenski za koliko spusti na tih 500 600w? Ja imam problem da mi se pri paljenju klima ugasi jer kad ode do tih 1200w ili 1400w zavisno od vrenskih prilika, ne uspije na vrijeme spustiti modulaciju nego klima zna da se u roku oko 5min ugasi na nekih 800w. Meni su mijenjali senzor...
  14. R

    GREE klima uredjaji

    Ima li neko sa Gree klimom :) Uebaste mi temu :p Sala, mala, sve informacije bez prepucavanja ciji je veci su dobrodosle i korisne. Koliko sam citao Vivax izlazi iz Mideine fabrike. Kod mene kako su ovi veci minusi nema da pobijeli klima nego radi tzv kontrolni suvi defrost. Kad je manja...
  15. R

    GREE klima uredjaji

    Moze naravno. https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international
  16. R

    GREE klima uredjaji

    Ne znam moze biti da je tako. Ja evo imam dva Hansola a buraz U Crown. Kod njega je preko minus 5 ledila lula a kod mene na Hansolima nije nijednom. Klime 5 metara jedna od druge. Na U Crown se moze reci da je izlaz lule mozda malo uzi nego na Hansolu pa je mozda to razlog. Doduse kod njega...
  17. R

    GREE klima uredjaji

    A sta ako se koristi odvod preko lule, a ne rupe pa da kvasi po fasadi i trotoaru? Rijetkost je da je klima na zemlji kao kod tebe.
  18. R

    GREE klima uredjaji

    Pretpostavljam da me pitas koji je mjerac u pitanju. Broadlink Sp3s i BroadLink aplikacija. Za aplikaciju ti navodim iz razloga sto imaju tri razlicite, ali samo jedna ima ovakav dijagram.
  19. R

    GREE klima uredjaji

    Drug ako vec ides logikom kako ces onda uporediti svoju klimu i moju po pitanju COPa? Kod mene grijac "stalno" radi a kod tebe povremeno kako ti rece. Po mojoj logici mislim da se ne racuna, ali da sad ne ganjam po internetu javice se vec neko ko sigurno zna.
  20. R

    GREE klima uredjaji

    Poenta je da kod racunanja COPa nije realno radi poredjenja da se racuna i grijac. Nisam upratio koju klimu koristis i kako je kod tebe fabricki to rijeseno, ali kod Gree radi stalno kad je vanjska temperatura ispod 0c. Dakle ne bi se moglo reci da grijac radi non-stop. S obzirom da nisi nov u...
  21. R

    GREE klima uredjaji

    Gree Hansol Gwh12tb-s3dna2d wifi Rezultati grijanja pri ovim malo hladnijim temperaturama. Grije se prostor 37m2 sa dobrom izolacijom. Vanjska temperatura - 7 Zadata temperatura 30c Fan turbo 750m3 Usis 25c Izduv 46c Snaga 1660w bez grijaca COP 3.16 Vanjska temperatura - 6 Zadata temperatura...