  1. V

    Toplotna pumpa

    Извињавам се. У праву си. Сада сам погледао спецификацију детаљно. Али опет мислим да је боље да изолује додатно него да улаже у фанкоил.
  2. V

    Toplotna pumpa

    По радијатору, грешка. То је доста велика снага. Значи на 50 степени да је минимум око 6500 вати. Неки људи са мало већом снагом топлотне пумпе овде греју велике квадратуре. Код мене конкретно 5.4 метра истог радијатора греје на 21 до 22 степена ( иначе то је температура коју желим, није да не...
  3. V

    Toplotna pumpa

    Колика је квадратура собе? То је доста велика површина радијатора и доста киловата емитоване снаге. На 60 степени би то било око 3700 вати по метру дужном. Топлотне снаге. Каква је изолација просторије?
  4. V

    Toplotna pumpa

    Pokušaću večeras ako stignem. Generalno gledano prigušiš sve do kraja pa otvoriš po 1\4 do 1\2 kruga. I onda polako otvaraš one na kojima imaš manju temperaturu dok ne izjednačiš sve i ne bude skoro jednaka temperatura sa polaznim vodom cirkulacione pumpe. A koliko sam ispratio toplotna pumpa...
  5. V

    Toplotna pumpa

    To je jedna od najbitnijih stvari. Prvo to treba uraditi. Jer će pumpa vrteti kroz najbliži radijator. Sve radijatore na povratnom ventilu zatvoriš, zatim polako merenjem temperature otvaraš za četvrt kruga na primer. Najudaljenije radijatore. Ja sam koristio ic merač temperature i napravio tako...
  6. V

    Toplotna pumpa

    Taj pomeraj za noć nema smisla po meni. Rashlađuješ kuću a struja jeftinija 4 puta. Onda treba više snage za dogrevanje. Ja nemam bafer, volumizer, ništa. Raširio bih priču puno ako bih sada počeo da objašnjavam do detalja zašto. LG zahteva 5 litara vode po kilovatu. Ono što sam ja kod mene...
  7. V

    Toplotna pumpa

    Pozdrav. Kod mene je otprilike ista kvadratura i izolacija i ista potrošnja za novembar. Pisao sam pre desetak stranica kada sam imao problem ( lg predimenzionisana pumpa 16 KW). Inače od tada sam podešavanjima uspeo da je dovedem do toga da non-stop modulira i čak ss spušta do 700-800 W. Pre...
  8. V

    Toplotna pumpa

    Prelistao sam oko 60 stranica. Nisam odmah počeo sa pisanjem poruka. I ostalo ću. I ono što vidim po aplikaciji je da je moja pumpa od početka oktobra do danas ima COP 1.9. Valjda je zbog toga što pali-gasi non stop. Još malo pa kao migavac :) . Ako dobro čitam. A mislim da čitam. Daleko bilo da...
  9. V

    Toplotna pumpa

    Računao je onaj preko koga sam uzeo pumpu. Na -20 °C je izračunato 15 KW sa "rezervom snage ". Preporučena je bila 14 KW ali zbog " istih " karakteristika i male razlike u ceni uzeta je 16 KW. Ono što ja sada vidim, mada sa isključenim jednim spratom je da pumpa pali na način da 15 minuta radi...
  10. V

    Toplotna pumpa

    Hvala vam na odgovoru. Nisam pre kupovine pronašao ovaj forum i nisam se nažalost dovoljno informisao. Očigledno nije dobar izbor snage pumpe. Pa se sada gasi " gasi vatra ". Zato sada imam problem čestog pokretanja i gašenja uređaja. Mada je trenutno i litraža u sistemu mala jer je jedan nivo...
  11. V

    Toplotna pumpa

    Pozdrav svima. Kao i dosta prethodnika imam problem sa predimenzionisanom toplotnom pumpom pa bih molio za savet. U pitanju je kuća 130 m2 u dva jednaka nivoa po 65 m2. Plus izdvojeni objekat 15 m2. I na kući i objektu je izolacija stiropor 5 cm. I na plafonu vuna 10 cm. Radijatorsko grejanje...
Vrh Dno