Šta je novo?

Precizni podaci vaših objekata i potrošnje

monstrum

Čuven
Učlanjen(a)
07.01.2003
Poruke
1,132
Poena
755
Tema je zamišljena kako bi novi članovi dobili decidne podatke i stvorili sliku svojih potreba i mogućih rješenja grijanja, bez lutanja i prevrtanja desetina tema sa hiljade stranica.

Postavke objekta: samostojeća kuća, stara 10 godina. U okolini su komšinske kuće iste spratnosti. Ravničarski dio 130 m nadmorske visine, veoma visoka vlažnost cijele jeseni rane i kasne zime i proljeća.
Gradnja; vanjski zidovi giter blok ("crveni šuplji blok od gline") 25 cm + 12 cm stiropor obični EPS. Stolarija troslojna stakla + pvc, prolazak toplote oko 1,1. Negrijano prizemlje ima ALU šajbne sa dvojslojim staklima, i pvc sa dvoslojnim staklima. Krov čini betonska ploča na kojoj je 25-30 cm staklene/kamene vune, te niski tavan iznad kojeg je podaščani krov sa venriliranjem/kontraletvom i betonskim crijepom.

Gubici objekta i utrošci energije se gotovo u potpunosti slažu sa proračunom sa https://microma.rs/kalkulator/.
Utrošak godišnje za grijanje ovih 85 m2 - oko 2100 kWh električne energije. Sobna temperatura u prizemlju 24.5-25, na drugoj etaži 23-24.

NAČIN GRIJANJA
Drugu etažu (dnevni, kupatilo, hodnik) opslužuje Fujitsu 12KMCC nazivne snage 4 kW grijanja na +7 stepeni, te i troši većinu energije u grejnoj sezoni - oko 1500 kWh. Pokriva sam objekat većinu prelaznog perioda, jer se toplota diže uvis, te ju uspješno gura kroz galeriju i stepenište i raspoređuje na treću etažu. Ovo je skladu sa proračunom kalkulatora da su gubici objekta 3,3 kW, te njegova 4 kW sasvim uredno pokrivaju objekat jer se noću zadana temperatura ne spušta, ili spusti za 1 stepen. Kada krenu hladnije temperature na trećoj etaži 14LUC dogrijava razliku (bez njega bude oko 20,5-21) te poslužuje .

NAČIN HLAĐENJA
Obrnute uloge, ljeti gotovo sve vrijeme sa sprata hladi 14LUC jer težak hladan vazduh pada u prizemlje. Naveče ishlađujem objekat (balkonska vrata sa komarnikom otvorena ka Istoku) te je potrošnja na hlađenje zanemariva (50-100 kW mjesečno u 6/7/8 mjesecu). Drugi uređaj se pali kada ima mnogo osoba u dnevnoj ili kada su ekstremne vrućine.

Moja opažanja i komentari sa "ovom pameću" - ne treba se prepadati i predimenzionirati kapacitete grijanja. Danas da stavljam uređaje, smanjio bih kapacitet na trećoj etaži, a u drugoj bih stavio uređaj što otporniji na defrost zbog ogromne vlage većinu grijnog perioda. Ulazna vrata su slaba karika, zbog svoje prirode (ALU) se itetkako osjeti kada su veliki minusi i stvara se hladnija zona oko njih pri kraju hodnika, pa WC koji je 10 m od klime nije lako ugrijati na značajnu temperaturu, pa se pred kupanje na par minuta upali kalorifer. Kako je maksimalan prostor pokriven sa 2 uređaja, ovo je kompromis koji je prihvaćen, dakle ne mogu lagati da je sve idealno.

Ponavljam - tema je zamišljena da novi članovi imaju jasan pregled fakata na jednom mjestu i stvore sliku o tome kako rješiti grijanje il ihlađenje u svom objektu, dakle da NE ZATRPAVAMO TEMU prepiskama i pitanjima, već da se ostave ovako detaljni postovi, na koje će se kasnije moći pozvati i lako doći do podataka bez prevrtanja hiljada stranica.
 

Prilozi

  • Obje etaže kuća tlocrt.webp
    Obje etaže kuća tlocrt.webp
    62.4 KB · Pregleda: 22
Nazad
Vrh Dno