Šta je novo?

Nedavni sadržaj od RpR

  1. R

    Toplotna pumpa

    Men Meni si to rekao. Poziv i dalje stoji.
  2. R

    Toplotna pumpa

    Moze li mi neko pomoci kako da podesim krivu na pumpi trenutno je na +5 26, -10 33. Napolju je 13 stepeni, temperatura polaza je 31 a u kuci je 26 stepeni. Koliko god da spustam temperatura polaza varira danju 31 nocu 32. Gde gresim? Hvala Drugo pitanje je koju aplikaciju koristite za...
  3. R

    Toplotna pumpa

    Pozdrav, ako se bavite prodajom i ugradnjom pumpi hteo bi vas kontakt
  4. R

    Toplotna pumpa

    Super hvala na ovome Jos uvek vecamo, al jedna stvar koju sam zaboravio napomenuti da zelim bojler za sanitarnu vodu da li to iziskuje da gledam jacu pumpu ili ne ? Kad god si u mom kraju javi se placam rucak 🙂
  5. R

    Toplotna pumpa

    Kuca je na sprat. Izmedju rogova ima 10cm kamene vune a ispod nje jos 10 kamena plus 30 mineralna, koja je poredjana po podu tj po gipsu jer nema betonske ploce. Izmedju ta dva sloja je prazan prostor. Sto se tice izolacije poda u nultoj ploci tu je 5cm stirodura +3cm tvrdog stiropora. Preko...
  6. R

    Toplotna pumpa

    I u ovom kalkulatoru kad mi izbaci rezultate pise gore spoljna prijektna temperatura -14
  7. R

    Toplotna pumpa

    Ja bi voleo da je tako.. Mozda jos neko iznese svoje misljenje pa da uporedimo.
  8. R

    Toplotna pumpa

    Hvala za savet. Koju koristis toplotnu pumpu?
  9. R

    Toplotna pumpa

    Razlika je u tome sto je prvi proracun radilo strucno lice a drugi sam ja izvukao na brzinu sada iz toplotnog kalkulatora gde nisu navedene sve stavke Ne, prodavci mi nude uglavnom 16kw pumpu, imo sam cak ponudu 18 i 24kw
  10. R

    Toplotna pumpa

    Kuca 200 kvadrata u 2 nivoa, posno grejanje postavlano na 10cm Zidovi 25cm klima blok +15cm stiropor Krov 50cm vune Pod 8cm stirpor stirodur Kosuljica 10-12 Stolarija 7 komora stakla troslojna. Eto to je sve, prihvatam sve savete i sugestije ko je voljan da ih podeli
  11. R

    Toplotna pumpa

    Sada sam upotrebio vas toplotni kalkulator, pokazao mi je gobitke od 4.8kw isao sam minimalna spoljna -7 unutrasnja 24 Plus imam izolaciju krova bolju od ponudjene u kalkulatoru. Meni kao coveku koji nije u toj tematici deluje jako malo
  12. R

    Toplotna pumpa

    Hvala, vas savet mi znaci. Moja je zamisao bila 12kw split bez bafera
  13. R

    Toplotna pumpa

    Ne zelim da pitam chatpt, hteo bi da vidim iskustva ljudi koji ugradnuju, poznaju materiju i koriste toplotne pumpe, da cujem preporuku ili savet. Ove dve navedene sam izdvojio iz meni dostupnih pumpi kao moguci izbor. Ima tu jos raznih modela koje mi nude prodavci i naravno snage od 12 do 18kw...
  14. R

    Toplotna pumpa

    Ne. Objekat je u Srbiji u Valjevu. Proracun toplotnih gubitaka je 12kw pri temperaturi od -14 Zasto je tako ne znam. Valjda tako treba
  15. R

    Toplotna pumpa

    Dobar dan. Hitachi ili panasonic t cap, sta bi preporucili? Objekat je 200 kvadrata podnog grejanja. Toplotni gubitci 12kw na -14
Nazad