Koristite zastareli preglednik. Možda se neće pravilno prikazivati ova ili druge veb stranice. Trebalo bi da nadogradite ili koristite alternativni preglednik.
Prebacim sistem na cool i namestim zeljenu temp. vode , nisam mogao ispod 16c jer su se kondezovali radijatori.Osetna je bila razlika u kuci kad radi hladjenje iako su samo panelni radijatori.
Prvo procitaj ovih 90 strana pa pocni sa stelovanjem :)
Smanji tu polaznu vodu na manje,kreni sa 35 - 36c i ostavije da radi na manjem rezimu radapotrosnja zavisi najvise od rezima rada kompresora a ne onih ventilatora sto ih cujes na spoljnoj jedinici.Potrosnju stuje u kuci proveri na osnovu...
Pratim ovu temu vec 3 godine odkad sam i ugradio istu pupmu kao tvoja.Juce sam se konacno i registrovao na forum :)
Termometar je ****** a nema drugi da se kupi , probao sam preko enerdzineta da ga nabavim . Tamo sam i pumpu kupio po preporuci majstora.
Za pocetak okaci taj termometar negde i...