Šta je novo?

Nedavni sadržaj od drkoslav

  1. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    Tebi onda instalaciju nisu dobro uradili. To baš liči na manjak gasa u sistemu.
  2. D

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Da. Ovo je tačno. Ljudi u mom kraju daju cenu jedne klime za drva za jednu sezonu.
  3. D

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Te 'priče i sećanja' od pre to je toliko nepouzdano nešto da se većina zbuni kad ih staviš pred hladne činjenice. Znači neko je doživeo jake mrazeve tokom par zima i zapamtio je 'da je tako nekad bilo'. A to što je 90% vremena zima bilo kao i obično to odbacuje. Zato statistike i merenja i...
  4. D

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Da. Bude to jednom u 15 godina npr. i onda neko zapamti da je to 'pravilo'. Bilo je 2012 ekstremno. Bilo je 1983 još ekstremnije. Ali klima, kakva je bila takva je i sad.
  5. D

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Imam 47 i nikad nije bilo takvih zima koje opisuješ
  6. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    A to je verovatno zabuna između veličine pakovanja i stvarne veličine spoljne. Ovo izgleda unapređena verzija stare Nordic. Nešto što bi ja uzeo sigurno da sad kupujem klimu. Ja priznajem da sam imao sreće jer tad nisam ni znao za 'kontrolne' defroste i da postoje klime koje tako rade nego mi...
  7. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    Na 'starom' Nordic-u je težina spoljne bila (i još uvek je :D) 36kg. Pošto je ova za 20cm šira, tj oko metar široka, to je ogromna spoljna jedinica za 12-ku.
  8. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    A ova Nordic Pro je baš zanimljiva. Izgleda da je predviđena za još niže temperature. Zanimljivo i da je spoljna široka skoro metar i za oko 20% veća od stare. Nema nigde podatka o težini ali to bi značilo da je negde oko 44kg.
  9. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    Ona ide u defrost onda kada izmeri da se efikasnost smanjila. Samo tad i nikad 'redovno'. Nekad bi moglo to da bude i češće jer ima onih dana kad je vlaga maksimalna i stvarno se spoljna ledi. Tad ako neće baš da ode u defrost našao sam joj caku da povećam temp za oko 2 stepena i onda posle...
  10. D

    Pomoć pri bijegu od hisense-a :)

    Ja sam sa Hisense Nordic prezadovoljan već drugu godinu. Greje oko 35-40 kvadrata sama bez ikakvih problema. Od kad radi možda nije napravila više od 20-30 defrostova. Najviše je to bilo tokom par dana ove godine sa 100% vlažnosti kad je radila po 3-5 na dan. Na -10, -17 koliko je bilo kod mene...
  11. D

    TCL jeftina klima TAC-12CHSD/LFI

    ne postoji loša klima za hlađenje. za naše podneblje bar, hlađenje ne može da bude problem nikad.
  12. D

    Klima uredjaji - opšta diskusija

    Sa ovim sam baš pre neki dan razgovarao sa robotom (AI). Njegov savet je bio da se pri nižim temperaturama ne pojačava ventilator ako nema potrebe jer to smanjuje temperaturu gasa u sistemu što dodatno opterećuje kompresor. Znači držati na 3 od 5 u režimu održavanja temperature. Ne smanjivati...
  13. D

    Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka

    znam da moraju podaci na koga se vodi i ne prihvata. tražim tu poruku da vidim šta pišu o tome i masa ljudi prijavljuje isti problem da ne radi. ništa drugo od ovih ne bih ni očekivao. korisna opcija svakako ali eto.
  14. D

    Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka

    probao sam sad da se prijavim tamo i dobijam neku grešku: Унети подаци разликују се од истих у бази купаца. Молимо Вас да нас контактирате путем мејла, телефона или лично доласком у најближу пословницу ЕПС АД Београд. sve sam sigurno ispravno upisao. 😟 PS: sad gledam polovina korisnika se...
  15. D

    Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka

    da. ispašće tako. znam da je skoro neverovatno. prethodnih godina bi potrošnja bila oko 2,5 do 3 kubika drva. ove godine potrošili smo i nešto malo drva kažem kad je bilo baš hladno i klima nije mogla sama da greje. baš se mučila. ali loženje vatre je bilo baš na minimumu i negde popodne do 2-3...